中性线隔离的定义_中性点的运行方式

来源:电工天下时间:2015-11-07 21:12:13 作者:老电工手机版>>

中性线隔离的定义_中性点的运行方式

中性线隔离就是通过断路器将中性线断开,为了确保检修线路的作业人员安全。

目前我国低压配电系统基本上为中性点不接地系统或带消弧线圈或非线性接地电阻接地系统,配电系统出现接地故障时,中性点都会存在电压,虽然不大,但要高于安全电压。这样在检修部分线路时,中性线不断开就会对作业人员产生电击危险。

中性点的运行方式:

分两类:即直接接地和不接地。

直接接地系统供电可靠性低,因为这种系统中一相接地时,出现了除中性点外的另一点接地,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。

不接地系统供电可靠性高,但对绝缘水平要求也高。

这种系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相,但这时非接地相的对地电压升高为线电压。在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的经济效益很显著,所以一般采用中性点直接接地方式,而以其他措施提高供电可靠性。

反之,在电压等级较低的系统中,一般采用中性点不接地方式以提高供电可靠性。

在我国,110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下的系统中性点不接地。在国外,由于通常都采用有备用结线方式方式,供电可靠性有保障,60kV及以下的系统中性点往往也直接接地。

隶属于中性点不接地方式的还有中性点经消弧线圈接地。由于导线对地有电容,中性点不接地系统中一相接地时,接地点接地相电流属容性电流,而且随着网络的延伸,电流也愈益增大,以至完全有可能是接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,甚至发展成严重的系统性事故。

装设消弧线圈,就构成了另一回路,接地点接地相电流中增加了一个感性电流分量,它和装设消弧线圈前的容性电流分量相抵消,减小了接地点的电流,使电弧易于自行熄灭,提高了供电可靠性。

之前介绍过的带接地电阻接地,应该为带消弧线圈接地,关于带接地电阻接地,目前有研究,主要是通过非线性电阻接地。

相关文章
  • 中性线的作用及运行要求

    中性线的作用及运行要求

    中性点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,由中性点引出的导线称为中性线,那么中性线的作用有哪些,中性线有哪些运行要求,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-06-12 07:40:32

  • 变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。

    时间:2020-02-07 10:04:41

  • 变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。

    时间:2019-11-14 06:14:15

  • 中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍

    中性点电阻接地系统是什么

    中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电

    时间:2017-05-10 21:28:42

  • 接地线与零线区别_变压器中性点接地方式

    接地线与零线区别

    有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。

    时间:2016-09-27 08:19:34

  • 中性线与零线及火线与地线的概念

    中性线与零线及火线与地线

    有关中性线与零线及火线与地线的概念,什么是中性线与零线,什么是火线与地线,从中性点N引出的导线称为中性线,也可用“N”表示;从零点引出的导线称为零线,也可用“0”表示。

    时间:2016-09-26 11:29:12

  • 电力系统中性点不接地系统的特点

    电力系统中性点不接地系统

    电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。

    时间:2015-11-07 21:08:10

  • 电网中性点如何接地,电网中性点接地方式有哪几种?

    电网中性点接地方式

    电网中性点的接地方式,中性点非有效接地方式主要可分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地,6~35kV配电网的接地方式的选择方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2015-11-05 07:39:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有