防雷接地隐蔽工程施工说明及防雷接地方案
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:12:20 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地隐蔽工程的施工说明,防雷接地隐蔽工程施工方案,防雷接地的测量方法,防雷接地的施工方法与质量标准,防雷接地要遵循的安全措施等。
防雷接地隐蔽工程施工及防雷接地方案
一、防雷及接地系统说明:
工程各种接地系统共用接地网,采用TN-S系统,设计要求接地电阻不大于1欧姆。
接地装置利用桩基、承台及地梁内钢筋网可靠焊接连通形成基础接地网,防雷引下线利用柱或剪力墙中两根Φ16以上的钢筋,上部与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,在屋面女儿墙上设置明装避雷带,建筑混凝土构架内钢筋网与避雷带可靠连通构成一个接闪器,所有突出屋面的金属构件或管道均应与屋面避雷带焊接连通,卫生间内作局部等电位联结。
二、施工部署:
2.1 施工工艺流程:基础接地极焊接→引下线、均压环焊接→屋面避雷带焊接→等电位联结→接地测试井施工→接地电阻测试
2.2 施工进度控制点:
2.2.1 桩基内水平接地体与桩基四根主筋焊接作业在桩基砼浇筑至地梁下口标高时插入。
2.2.2 ***柱基内水平接地体焊接在***柱基底层钢筋绑扎后插入。
2.2.3 每层卫生间局部等电位联结在该层地板钢筋绑扎后插入。
2.2.4 屋面避雷带安装在土建结构封顶后插入。
2.2.5 测试井施工在土建结构封顶后插入。
2.6 分阶段测试接地电阻值:
2.6.1 在基础接地极施工过程中,检测接地极范围内土壤电阻率。
2.6.2 在H1、H2、G1、G2各栋基础接地极焊接完毕后,施工技术员组织班组分别测试各栋接地电阻值,以确保施工的过程控制。
2.6.3 在主体施工过程中,每隔四层,对引下线接地电阻值进行测试。
2.7 按防雷接地测试的需要配备如下的测试仪器:
序号 名称 型号 单位 数量
1 接地电阻测试仪 ZC-8 块 1
2.8 按施工需要配备如下的机械设备:
序号 名称 型号 单位 数量 功率
1 交流电焊机 BX-300 台 2 14.7KW
2 型材切割机 Φ400 台 1 0.75KW
三、防雷接地的测量方法:
3.1 土壤电阻率检测:采用接地电阻四极法,四支接地棒沿直线等距铺设,1、4为电流极,2、3为电压极,各电极棒之间间距(a)为8米,棒入地深度为0.4米,根据p=2πaR,测出土壤电阻率Ω·m。
3.2 接地电阻值测试:采用接地电阻仪(兆欧表)测量法。
四、防雷接地的施工方法:
4.1 防雷接地焊接质量标准:
4.1.1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
4.1.2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
4.1.3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
4.1.4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或者紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
4.1.5 焊缝饱满,焊缝处不得留有焊渣。
4.2 基础接地极焊接,按基础接地网平面图(电施-27)对照土建结构地梁钢筋图纸。有地梁的地方,利用底层地梁2根主筋焊接连通作接地极,每6米利用箍筋焊接短路环,无地梁的地方,用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极。(详见附图1。)
4.3 用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极,按规范镀锌扁钢埋地深度不小于600mm,且接地模块保持水平或垂直敷设,按土建图纸,针对本工程基础地坪以下至地梁顶标高为600mm,均是在地梁施工完毕以后的回填土层,( 电工技术之家)镀锌扁钢的埋设跟地梁底层钢筋成一个水平面,这样镀锌扁钢就达到距室内地坪埋深1000mm~1200的深度,完全达到规范对接地模块埋设深度的要求,沟槽开挖采用人工开挖,开沟槽尺寸见下图。
4.4. 除了埋设在混凝土中的焊接接头外,其他的焊接接头均进行防腐处理,接头处刷沥青漆一遍。
4.5. 水平接地体与桩基、***柱基焊接大样图:
4.5 除了埋设在混凝土中的焊接接头外,其他的焊接接头均进行防腐处理,接头处刷沥青漆一遍。
4.6 水平接地体与桩基、***柱基焊接大样图:
4.7 防雷引下线施工:利用建筑构造柱内2根大于Φ16的钢筋作引下线,按图纸会审记录,作为引下线的钢筋土建在施工过程中不得缩筋,以保证引下线钢筋Φ大于16mm,引下线在桩基或***柱基内焊接短路环。构造柱内竖向主筋,土建采用对焊连接,对焊接头处由于焊接对钢筋炭化的影响,使钢筋电阻增大,对防雷接地也造成一定的影响,为了保证施工质量,确保接地电阻达到规范要求,采取用Φ8圆钢搭接,双面焊接,焊接长度为5cm。
4.8 均压环施工:按设计要求,利用建筑外侧圈梁内两根大于Φ16主筋焊接连通作均压环,均压环与引下线焊接连通。
4.9 卫生间局部等电位施工:由于本次设计图纸未包含卫生间室内电气安装以及卫生洁具,无法确定卫生间内是否有PE线,因此卫生间内局部等电位安装只作LEB端子板及端子箱的安装,端子板只与地板内钢筋网焊接连通,墙上预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为6cm,预埋位置靠墙角地坪上30cm,等电位联结线采用BVR-4mm2铜芯导线,穿PVC16塑料管暗敷设。
4.10 金属外窗、金属栏杆等电位联结:根据土建建施图,外窗采用铝合金窗和塑钢窗,阳台栏杆采用不锈钢栏杆。
4.10.1 铝合金窗、塑钢窗等电位联结按99D501-1第2-17页方法一施工,在14层以下预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为8cm,预埋件与固定金属窗的卡板架用Φ10圆钢焊接连通,预埋件与防雷引下线用Φ10圆钢焊接连通,预埋件在墙上预留高度为:卫生间外窗1.9米,其他外窗为0.7米;在14层以上(包括14层)不作预埋件,直接用Φ10圆钢与外圈梁用作均压环的钢筋焊接连通,圈梁浇筑时预留钢筋联结线高度为:卫生间外窗2米,其他外窗为0.8米。大样图如下:
4.10.2 金属栏杆等电位联结:在14层以下预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为8cm,预埋件与金属栏杆底层扁钢用Φ10圆钢焊接连通,预埋件与防雷引下线用Φ10圆钢焊接连通,预埋件在墙上预留高度为:0.15米。在14层以上(包括14层)不作预埋件,直接用Φ10圆钢与外圈梁用作均压环的钢筋焊接连通,圈梁浇筑时预留钢筋联结线高度为:0.4米。
4.11 屋面金属管道等电位联结:用-25×4镀锌扁钢加工成与金属管道等径的金属抱箍,-25×4镀锌扁钢与屋面避雷带焊接连通。
4.12 屋面避雷带施工:按设计要求,屋面女儿墙上和电梯机房顶以及构架上用Φ12镀锌圆钢制设明敷设,做法详99D501-1国标图集2-09。
4.13 地下接地电阻测试点安装:
4.13.1 按国标图集03D501-4-65施工,接地线选用-40×4镀锌扁钢。
4.13.2 按设计要求,测试井深400mm。
4.13.3 根据本工程设计图纸,测试点分别引出,引出标高分别为-2层室外地坪上300mm和1层室外地坪上300mm。
4.14 预留接地联结板:按设计图预留接地板按03D501-4-40施工,接地钢板采用100×100×6mm镀锌钢板,预留高度在电梯井内为井底地坪上0.5米,其他预留高度在海拔281.3米。在砼浇筑前,紧贴模板预留-40×4镀锌扁钢(长度为15cm),砼浇筑拆模后清理出镀锌扁钢再焊接接地钢板。
4.15 人工接地体施工:本工程按设计及规范要求施工验收合格后,实测接地电阻值不满足要求时。利用引下线外甩钢筋增设人工接地体。在基础施工时,选择靠近本工程塔吊的引下线两处,与塔吊防雷接地联结线用-40×4镀锌扁钢焊接连通,在施工期间,用作塔吊防雷接地,以后实测接地电阻值不满足要求时用作人工接地体联结线。
五、其他技术措施:
5.1 焊接作业完成后,必须使用焊工专用工具将焊缝里的焊渣敲落干净,不得留有焊渣。
5.2 防雷接地焊接作业均采用Φ3.2焊条。
5.3 防雷金属抱箍现场加工,所有螺栓、螺帽均采用镀锌件。
5.4 引下线在钢筋上的标识采用红油漆刷3cm色环,色标不能过长,否则将会影响钢筋与混凝土的粘合。
六、防雷接地要遵循的安全措施:
6.1 电焊机安装后,有关人员参加验收,试机合格后方可使用。
6.2 焊把线接头不得超过三处,焊把线绝缘老化时应及时更换。
6.3 现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。
6.4 焊工及辅助作业人员应做好个人防护工作,焊工作业时应按规定穿着工作服戴好防护面罩和手套。
相关文章建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法

有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结

有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别

有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
防雷接地与接地网格的主要区别

有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。
时间:2021-01-01 23:23:04
- 上一篇:施工现场临时用电中重复接地的方法措施
- 下一篇:避雷针避雷原理及避雷针的二个作用





