小型发电机的防雷措施
当雷击电波传导至发电机上时,波的陡度直接威胁匝间绝缘,尤其是头几匝。波越陡,头几匝间所承受的电压越大,匝间绝缘越易受到破坏。雷电波的幅值大小则威胁发电机的主绝缘。雷电波的幅值越大,导线与铁心间的电压就越高,绝缘就越易被击穿。因此,必须对发电机采取防雷措施。现简介发电机的防雷措施及常用避雷器的选用,供参考。
对发电机来讲,防雷措施的要求是要把雷电波的幅值和陡度限制在容许的范围内,以消除对发电机的危害。
1、对有架空直配线路的发电机的防雷措施
当流过发电机母线上FGD系列阀型避雷器的电流不超过3KA时,发电机的耐雷水平为50KA,发电机的防雷保护接线及其设备的选择都按此条件考虑。
其防雷方式一般包括两部分:一部分是装设在母线上的阀型避雷器及吸收电容器,避雷器的作用是限制雷击波的幅值,(电工技术之家 www.dgjs123.com)吸收电容器的作用是限制波的陡度;另一部分是进线保护,它的作用是对进线上传来的较强雷电波先进行一次削弱。发电机的防雷方式很多,可根据发电机容量、雷电活动的强弱和对供电可靠性的要求确定。
不论采用哪一种保护方式,一般应将母线处的来波陡度限制在7.5KV/?s以下;发电机处的来波陡度限制在5KV/?s以下;流过母线上的冲击电流幅值限制在3KA以下。图1为1500KW以下发电机防雷保护接线图。
2、当发电机和变压器直接连接时的防雷措施
此时,变压器对发电机的防雷保护能起一定的作用,因此,对于发电机一变压器组连接方式的发电机,只要可靠地保护了变压器,就不需对发电机再采取保护措施。
但是,如果发电机与变压器之间是由裸露的组合导线或母线桥连接的话,那么,这一段导线还需装设防止直击雷和感应过电压的保护措施。对于直击雷的防护,可以利用独立的避雷针来达到,而对感应过电压的防护则主要依靠吸收电容器。图2为发电机-变压器单元的防雷接线(扩大单元的保护类似)。
采取了上述的防雷措施后,并不能说发电机的雷害事故就可以完全避免了,因为一则避雷器的特性与发电机的绝缘水平之间总会存在一些差距;二则某些发电机绝缘可能存在一些弱点。
因此,对运行人员来说,除了应尽可能多地掌握一些防雷知识和了解设备的绝缘弱点外,在打雷时,还需做好事故预想,特别是甩负荷、着火等方面的事故处理准备。
3、避雷器的选用
传统防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列阀型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但这些避雷器存在间隙,击穿前后电压陡度较大。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,且当过电压一出现时就开始吸收能量,使过电压受到限制,其性能远胜于传统的阀型和管型避雷器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。