检修线路有高电压的原因分析
来源:电工天下时间:2021-08-30 09:17:48 作者:老电工手机版>>
有关检修线路上有高电压的原因,检修线路上的电压来源,各级保护失去作用的原因,检修线路上带有高电压的主要原因,并提供了相关预防与保护措施。
检修线路有高电压的原因
我单位线路维护班在进行郊区一村庄10 kV线路维修时,当在工作地点实施安全措施验电时发现线路有电(工作地点距高压出线柜6档线路)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电柜下隔离开关线路侧装设了三相短路接地线。该三相短路接地线距检修班工作地点仅400m左右,为什么线路上仍然有高电压(6~10 kV的验电器出厂规定最低动作电压在1.5~4kV),各级保护没有起到保护作用呢?
一、检修线路上的电压来源
经调查,线路上电压的来源是低压返供电。原因是农村用户私拉乱接低压备用电源,且这些用户是一些小饭店,均为单相(220 V)供电,投、备电源仅用了两只一般的单相胶壳刀开关控制,没有联锁装置,导致该村一台接在另外一条正在供电的10 kV线路上的配电变压器的二次侧电压,通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线路上。
二、各级保护失去作用的原因
1、配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,因一次侧为小电流接地系统,中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线,返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流,各级过电流保护不会动作。
2、郊区农村电网管理比较混乱,单相返供电产生电压后虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小,该返供电配电变压器二次侧又没有安装剩余电流动作保护器,所以不能切断电源。
3、用户电源刀开关熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替,单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断。事后通过调查,采用此种接线的用户有多家。刀开关并联,增大了刀开关容量,也是造成这次返供电时用户刀开关熔丝没有熔断的原因。
根据上述情况分析,当配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,10kV侧不论怎样装设接地线都不会构成供电回路短路,没有短路电流各级熔断器就不会熔断;此种情况下不论接地线怎样装设,配电变压器仍可向该检修线路返供电,而不被无剩余电流动作保护的其他保护装置切除。
三、检修线路上带有高电压的主要原因
在检修线路上装设了三相短路接地线,线路与大地形成了等电位,检修线路有电压,但不应该是高电压。我们又让运行人员按原工作票要求,实际模拟装设接地线,发现10 kV高压柜下隔离开关线路侧所设接地线接地端不规范。
因高压柜处没有接地桩,运行人员将该接地线的接地端卡在了高压柜下门框的边柱上。
高压柜下门框边柱是经过烤漆处理的,造成接地线接地不良。我们又实地测试了高压柜基础槽钢与下门框边柱烤漆表面的绝缘,使用1000 V兆欧表绝缘电阻在1000MΩ以上。根据以上情况,说明接地线接地端不规范,线路与大地不能形成等电位,造成了检修线路带有高电压。
我国电网10kv系统为小电流接地系统,配电变压器接线组别均为 Y,yn0 ,一次侧中性线没有引出。(电工技术之家 www.dgjs123.com)当单相低压返供电时,虽在配电变压器一次侧或10kV线路上装设了三相短路接地线,因回路构不成短路,没有短路电流,同时又因装设的接地线接地电阻太大,只形成电压分配,检修线路仍然有高电压。此时的安全保护全靠三相短路接地线的可靠接地,使线路与大地形成等电位,接地线接地良好是救命措施,千万不要马虎大意,接地线装设不规范,接触电阻增大引起的电位差,足以造成人员触电伤亡。
四、应采取的措施
1、要求施工单位工作前进行危险点分析,当遇有危险因素时,认真进行分析处理,杜绝冒险蛮干。
2、加强规范化的安全作业管理,对各变电站、开闭所进行普查,做出计划,所有高压柜都要安装接地桩,保证接地线装设方便,接地良好。
3、在城、农网改造和供电线路规划时,尽量减少双电源供电村(镇),负荷大而且重要的用户必须双电源供电时,必须加装联锁互投(切)装置,低压线路规划时要避免线路交叉供电。
4、加强厂矿电工、农村电工的技术培训和管理,提高电工的技术素质,没有经过培训和无进网证的人员不得担任厂、村电工。同时加强用户的安全用电宣传,合理配置用户刀开关熔丝,以确保用户安全用电。
5、农村配电变压器二次侧要安装剩余电流动作保护器,加强管理,确保投运率,保证线路漏电时可靠动作断电。
6、线路检修时接地线不得缠绕或卡在有漆的设备外壳上。不论是刷漆、喷漆或烤漆的设备外壳,其与设备基础的绝缘都在2MΩ以上(破损的地方除外)。
7、采用临时接地棒时,接地棒在地面下的深度不得小于0.6 m,且不要图省事把接地棒插在虚土堆上或缠绕在线路的拉线上,接地线的接地端一定要良好接地。
8、装、拆接地线要严格按照《电业安全工作规程》的规定进行。禁止图省事不验电,不按程序装、拆接地线和装、拆接地线不使用防护用具。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50





