雷击危害与低电压系统的防雷措施
来源:电工天下时间:2021-01-01 23:22:01 作者:老电工手机版>>
有关雷击的危害,雷击产生危险的过电压,对人身造成伤害,雷电波入侵的途径有多种,防雷分为外部防雷和内部防雷,要注意防雷等电位连接与保护区的概念。
一、雷击造成的危险过电压
自然灾害很多,而雷电对电气系统造成的灾害是最可怕的,它是普遍存在的,特别在某些地区非常频繁。
以雷击中心1.5-2Km范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。
近年来,随着大量的精密设备和仪器应用范围的日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势
受到雷击时损害严重的造成房屋建筑被毁坏,配电柜被损坏,通讯中断,供电不正常甚至中断,人员伤亡,电路板被损坏等。
二、雷电波入侵的途径
1、击在外部防雷系统;保护框架(工业装置上);电缆上等。
2、浪涌在接地电阻上引起电压降。
3、环路感应过电压。
4、击在远处架空输送线缆上。
5、雷云中的放电通过架空线缆引起感应电波及过电压。
6、野外雷击通信线缆。
三、外部防雷和内部防雷
避雷针、避雷带、避雷网、引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故,(电工技术之家 )而内部防雷系统则是防止雷电或其他形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。
为了实现内部防雷,需要进出各保护地区的电缆、金属管道等都要连接防雷及过电压保护器,并实行等电位连接。
四、防雷等电位连接
为了彻底消除雷击引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。
五、保护区的概念
一个欲保护的区域,从EMC(电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级保护区,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低,过电压主要是沿线窜入的,保护区的界面通过外部防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,电气管道以及金属管道等经过这些界面。
从0级保护区到最内层保护区,必须实行分级保护,对于电源系统,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,从而将过电压降到设备能承受的水平,对于信息系统,则分为粗保护和精细保护,粗保护量级根据所属保护区的级别,而精细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择。
理论上讲,雷电流约有50%是直接流入大地,还有50%将平均流入各电气管道(如电源线、信号线和金属管道等)。
相关文章建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
雷击的主要对象,雷电的破坏效应

有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

有关雷电的小知识,雷电的种类有哪些,雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层,或者带电云层与大地之间产生强烈闪电并伴随巨大响声的放电现象,以下是雷电的二种分类方法。
时间:2022-08-29 06:02:18
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?

雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
高土壤电阻率地区的防雷措施要求

高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。
时间:2021-01-26 14:26:34
变压所防雷措施与过电压保护要求

变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
- 上一篇:三相四线配电网的接零保护
- 下一篇:防雷工程中哪些电气装置无需接地?