动力配电柜怎么接地,配电柜的接地要求

作者:老电工时间:2021-02-25 09:22:44

有关动力配电柜的接地方法,总配电室内已连接了保护接地配电箱还需做保护接地吗,凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。

动力配电柜的接地要求

使用总配电室50KW380V的电,连接是三相五线制。连接附近200米内4个配电箱!箱内有63A闸刀.16A闸刀.40A漏电断路器

配电室内已连接了保护接地!请问这4个配电箱用不用做保护接地?

请问保护接地的电阻用万用表怎么测?不是要小于4欧姆?

工程规定要求:凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。

另4个配电箱如果是塑料的壳体那就不要再做保护接地了。如果是金属制作的配电箱,则必须要做保护接地线的。用万用表R×1欧姆档测量。(前提必须做一个标准的地线,电阻值必须是小于4欧姆的。假如是3欧姆)用两只表笔分别接到(标准的地线)端子上 ,和要测量的(保护接地线)端子上,此时测量的数据就是你需要的数据。如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆.可视为合格。