电气设备接地体安装注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-16 11:09:17 作者:老电工手机版>>
有关电气设备接地体安装注意事项,电气设备接地体怎么安装,电气设备的金属外壳接地,将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中,接地装置包括接地极与接地线两部分。
电气设备接地体的安装注意事项
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。
接地装置包括接地极与接地线两部分。
接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
1、接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
2、接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。
接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。
有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。
因此,可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。