有关配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。
配电变压器防雷接地线口诀:
防雷要装避雷器,高压低压都必须。三点一起共接地,防止反击作用起。注意牢固常运行,平时维护要及时。
说明:3~10KV配电变压器应用避雷器作保护。
保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起,如下图。“三点一起共接地”即指此。
防雷接地线要求:
当避雷器放电时,作用在变压器一、二次绕组以及外壳之间的过电压只是避雷器的残压(避雷器放电时两端的电压)。
如果是三点分开接地,则变压器绝缘介质上受到的过电压除避雷器残压外,还要加上雷电流通过接地装置电阻时引起的电压,增加绝缘击穿的危险性。