有关触电防护技术之保护接地的应用,保护接地,是将电气设备在故障情况下可能出现危险电压的金属部分(如外壳等)用导线与大地做电气连接,接地的基本概念,保护接地的原理和应用范围。
所谓保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险电压的金属部分(如外壳等)用导线与大地做电气连接。
1、接地的基本概念
1)接地的分类接地分为正常接地和非正常的故障接地两类。正常接地又可分为工作接地和安全接地。
工作接地又有两种情况:
①用大地作导线的接地,在正常情况下有电流通过,分为直流工作接地和弱电工作接地等;【触电防护技术之保护接地的应用】
②维持系统安全运行的接地,在正常情况下没有电流或只有很小的不平衡电流流过,例如11OkV以上高压系统的工作接地,三相四线制380V系统变压器中性点的工作接地等。
安全接地包括防止触电的保护接地、防静电接地、防雷接地和屏蔽接地等。
2)接地电流和接地短路电流凡从带电体流入地下的电流即属接地电流,接地电流分为正常接地电流和故障接地电流两类。
系统的一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流称为接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流在500A以下的称为小接地短路电流系统;在500A以上的称为大接地短路电流系统。
3)流散电阻和接地电阻流散电阻是指电流自接地体向周围大地流散所遇到的全部电阻。接地体的流散电阻与接地线的电阻之和叫做接地电阻。接地线的电阻一般很小,可以忽略不计。
因此,可以认为流散电阻就是接地电阻。
4)对地电压对地电压是带电体与大地之问的电位差。电工理论上所说的大地是指远离接地体20m以外的电位,此电位认为是零电位。显然,对地电压就等于接地电流与接地电阻的乘积。
电流沿接地体流入大地时,接地体周围各点对地电压与该点至接地体的距离保持反比关系。随着距离的增大,对地电压逐渐降低,并趋于零。【触电防护技术之保护接地的应用】
5)接触电压当接地电流流过接地装置时,在大地表面形成分布电位,如果在地面上离设备水平距离为0.8m的地方与沿设备外壳垂直向上距离为1.8m处的两点被人触及,则人将承受一个电压,这个电压被称为接触电压(当设备外壳发生接地短路时,造成对地电压曲线,如果有人接触到漏电设备即他的手与脚之间的电压)。
2、保护接地的原理和应用范围
保护接地属于防止间接接触触电的安全技术措施。做法是把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来,把设备上的故障电压限制在安全范围内的措施。保护接地的形式如图6-4所示。
在中性点不接地的系统中,如果电气设备没有保护接地,当设备某一部分的绝缘损坏时,体触及此绝缘损坏的设备外壳时,将有触电的危险。对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路流通。
接地体的接地电阻一般为4 &Omega以下,而人体电阻约为1000 &Omega,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎为零,这样就避免了触电的危险。
保护接地的应用范围:在中性点不接地的系统中,凡是在正常情况下不带电,而当绝缘损坏、碰壳短路或发生其他故障时,有可能带电的电气设备金属部分及其附件都应实行接地保护,如电机、变压器断路器和其他电气设备的金属外壳或底座,配电、控制保护用的盘(屏、台、箱)的框架,变、配电装置的金属框架,如栏、门等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。