有关接地体的安装与敷设方法,包括接地材料的检查,接地体敷设注意事项,接地体的连接,采用搭接焊接时,其搭接长度为园钢直径的6倍,接地槽的回填,接地体的安装方法与要求。
1、接地材料的检查
1.1 接地园钢运往施工现场之前要进行检查,严禁使用腐蚀、严重,有裂纹或不符设计要求的园钢。
1.2 降阻剂必须有出厂合格证,严禁使用变质,结块的降阻剂。
2、接地体敷设
2.1 园钢接地体应予矫正,不应有明显的弯曲,以减少冲击阻抗,接地体铺设应平直。
2.2 接地引下线应沿杆塔引下,应尽可能短而直,引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接下来地电阻。
3、接地体的连接
3.1 接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点,可用螺栓连接外,其它连接点一般采用焊接,连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
3.2 采用搭接焊接时,其搭接长度为园钢直径的6倍。并双面施焊。
3.3 施焊人员必须经过培训,考试合格后持证上岗。
3.4 储存或加工易燃易爆物品的场所周围10米范围内严禁焊接。
3.5 雨、雪大风天气下严禁焊接。
4、接地槽的回填
回填土不得掺入石块,杂物,岩石地区应换好土回填(回填土应隔20米)夯实一次,回填土的夯实程度,对接地电阻有明显的影响。回填土应高出地面10cm-30cm;工程移交时回填土不得低于地面。
附1,接地体的安装方法与要求
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。
接地装置包括接地极与接地线两部分,接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。
因此,可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。