配电线路防雷措施,防直击雷与感应雷
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:50:50 作者:老电工手机版>>
有关配电线路的防雷措施,配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸,加强配电网的防雷保护,提高供电可靠性,配电线路防雷的基本技术措施,防直击雷与防感应雷的措施。
配电线路的防雷措施
在低压配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此,遭受直击雷的机会相对少一些。
但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。
因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性,以下是配电线路防雷的技术措施。
1、防直击雷
为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。
因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。
而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。
因此,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。
2、防感应雷
针对配电线路的绝缘弱点,如个别金属杆塔、特别高的杆塔、个别铁横担、带拉线的杆塔和终端杆,应装设避雷器进行保护。
对配电线路上的所有电气设备,如配电变压器、断路器和隔离开关等,应根据其重要性分别采用不同的保护设备,如避雷器或保护间隙,力求做到台台设备有防雷保护,不存在遗漏点。
相关文章什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
有线电视防感应雷电的主要措施

有关有线电视防感应雷电的主要措施,包括室外设备的防雷措施,信号接收系统的防雷,有线电视信号传输系统的防雷,以及室外设备的防雷措施,雷雨天气的工作注意事项等。
时间:2017-01-22 06:49:19
防直击雷如何防护?防直击雷措施大全

防直击雷措施大全,直击雷的防护,主要是引导雷云对避雷装置放电,使雷电流迅速流入大地,可以使用避雷针、避雷线、避雷带网等方式,防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。
时间:2015-11-02 10:50:54





