带地线合闸的预防措施
作者:老电工时间:2016-08-06 16:22:21
带地线合闸的预防措施
带地线合闸送电是电力生产中五类恶性事故之一,究其根源是由于违章作业造成的。
为防止带接地线合闸送电,杜绝此类恶性事故的发生,应采取以下防范措施:
1、加强对接地线的管理,健全使用制度。
接地线的编号不得重复,设备检修结束,送电前必须检查、核实该设备上所装接地线确已归位,接地线的管理编号与线架上的座号必须一致。
2、严格执行检修制度, 加强检修作业流程管理。
设备检修完毕,检修负责人应进行全面清查,防止自设安全措施遗留在设备上,对检修中操作过的
断路器和刀闸,修试完毕应恢复原断开位置。
3、严格执行倒闸操作流程,认真搞好一次系统图的模拟操作,并按接地线编号将接地线放在拟采取安全措施的设备上。
4、对远距离、多班组同时突击检修的输配电线路以及其它重要线路,在检修工作完毕后应对设备摇测
绝缘电阻,这样既是对设备绝缘状况的综合检查,也能及时发现和防止带接地线合闸送电事故。