有关防雷工程接地系统的接地注意事项,防雷工程接地系统的接地要求,防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω,室外接地装置方式的安装要求等。
防雷工程接地系统接地的注意事项
1、防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。
2、两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。
3、信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
4、室外接地装置方式:
A.镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。
B.人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。
C.2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。
D.2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。
E.以上方式基础上再加降阻剂或换土。
5、室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
6、室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
7、接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
8、铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。