有关影响压力表测量准确度的因素,有温度的影响,冰冻、振动的影响,超负荷的影响,三种影响因素的预防办法,加装保温装置,安装缓冲装置,选用压力表时,量程要选得合理等。
一、温度的影响
压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。
如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。
所有这些都会对测量产生不利影响。
预防办法:压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
二、冰冻、振动的影响
压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。
预防办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。
三、超负荷的影响
压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态.经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。
如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。
防止办法,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。