交流电流表与电压表的选用方法

作者:老电工2020年01月19日 08:16

有关交流电流表与电压表的选用方法,配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表,这里介绍下二者的选用方法。

交流电流表与电压表的选用方法

一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。

如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。

电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。

ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。

是否需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。

在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义.一般把仪表由于本身结构的不完善,元件间的摩擦及外磁场的影响,或者安装不当和测量方法上的缺点,导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。

三种表示方式

1、绝对误差:绝对误差=测得值一实际值,绝对误差可以是正,也可以是负,实际值是用标准表所测得的值。

2、相对误差:相对误差=(绝对误差/实际值)×100%。相对误差有正负之分。来自:电工天下

3、相对额定误差;相对额定误差=(绝对误差/仪表最大量程)×100%。相对额定误差也叫允许误差,是一个百分数,有正负之分。

仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。

一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级,也是它的允许误差。(www.dgjs123.com)仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的,一般电能表规定使用0.5级的互感器。

仪表相对误差

例:用一块准确度为1.5级、量程为100A的电流表分别去测量80A与30A的电流,测量时可产生的最大相对误差分别为:

1、测80A时相对误差=士1.5%×(100/80)=±1.875%。

2、测30A时相对误差=±1.5%×(100/30)=士4 999%。

可见,被测值比仪表的最大量程越小,则测量的误差越小。这就是为什么使被测值在仪表刻度2/3以上的区间,可减小测量误差,提高测量准确度的道理。

用电压表测量相电压,即火线对地线的电压,可选0~250V的电压表。若电动机电压为380V时,电压表可选0~450V或0~500V的,电压表两个接线端必须分别接到两根火线上。

用交流电流表监视电动机的电流,应以电机额定电流的1.5~2.5倍选用电流表。若选得过大;误差也并大,若选得过小,在电机起动电流的冲击下,易损伤仪表。

配用互感器的比数表,其仪表与互感器的变比应相符,以便直接该表和减少测量误差。