首页 > 电工基础 > 电气工程

电气施工现场问题的处理方法总结

作者:老电工时间:2020-01-07 06:39:35

电气施工现场常见问题的原因分析,施工工地的用电负荷如何计算,地下室的配电室,电源电缆从室外穿进室内,如何防止水进入配电室。

电气施工现场问题

问题一、JGJ46-2005的第5.3.2条 TN系统中的保护零线,除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

本条在现场实际中如何做到,具体做法是什么样的?

个人理解:本条是粗黑字体(为强条),其目的是防止保护接地的零线(PE线或PEN线)现电源侧断开,有了重复接地后,万一断开也还有重复接地(通向变压器的中性点),使保护可靠。

具体做法:中间处(指二级箱有分路用电处)打接地极,能保证接地电阻不大于4欧,接地极与箱内PE排的连接线(规格大小)选取原则为,故障接地电流能让箱内总开关可靠跳闸。

末端处(一般指三级箱,但不是最后一级的开关箱------后面解说这问题)也同样打接地极,连接线也一样能使故障电流通过这箱内总开关可靠跳闸,接地电阻也是不大于4欧。【电气施工现场问题的处理方法总结】

土建工地的泥土下无石块时打接地较容易,山坡硬质地块打不下接地极,需要打地形低洼潮湿的位置,挖下去埋接地极(事先找好位置或先做接地极),接地极可用角钢长2500X50X5,也可以用钢管长2500的,上端焊螺栓供接线。

附:末端处是指不太移动的箱子,要移动的箱子换位置时又要重新打接地极了,太麻烦。用电设备一对一的开关箱是跟着用电设备要移动的,不宜打固定的接地极。如一台电焊机,经常变动位置,其开关箱也跟着走,接地极可无法跟着走!所以,开关箱的PE线要经常检查,不准断开。

问题二、施工工地的用电负荷如何计算,特别是还没开工时,监理要求施工方出《临时用电方案》,方案中要求供电变压器多大,多少台二级箱,多少台三级箱,用多大的电缆,用电平面图上画出电缆走向和配电箱的布置位置。

个人做法:

一、统计用电设备。列一张表,把所有施工需要的用电设备(用电器,电动工具,照明等)写入表内。

此项工作对整个工程进展要有个设想,分几个施工点,每个点上有多少台用电设备(包括照明),需要放多少只三级箱才能满足用电的需要,(可以一个点列一张表,几个点在计算后乘以几就可以了)。

二、统计表:列名:用电设备(器)名称、数量、单台功率、功率因数、同时系数、需要系数、计算电流、计算功率。 每一行一种用电器,最后一行为统计。

三、多台用电器同时用的可能性就是同时系数。需要系数是一台用电器绝不可能满负荷运行,如电焊机,最大可烧平焊300A,其焊接时一般有120A已经不错了,那么,这台电焊机的需要系数是120/300=0.4

而电焊机大部分时间是空载,焊接时间非常少,就是在焊接过程中,也有换焊条的时间,如果一个焊工不停地在烧电焊,其整个过程中,打焊渣换焊条的时间会占全部时间的40%! 这样,同时系数只0.6。

同样,一台塔吊在起吊中,有5吨可吊的,通常在吊不超2吨!需要系数为2/5=0.4。而8小时内在运行的时间不会超过5小时,同时系数为5/8=0.625。

照明是晚上用的,空调则夏天用的,水泵只会在积水多时抽一下,搅拌机也是有停止工作的时候。

问题三、地下室的配电室,电源电缆从室外穿进室内,如何防止水进入配电室?

回答:防水封堵是第一关,不让电缆外护套内进水是第二关。【电气施工现场问题的处理方法总结】

防水封堵设计应有标准图,过墙一般都穿钢管,钢管外有防渗漏钢板与钢管焊接并把钢板(连同钢管一起)预埋在墙内。钢管内电缆穿好后用沥青或防水堵料封堵好。

封堵的最好,如果室外处电缆外护层破裂渗水,水会顺着电缆(象水管)流进配电室!

处理方法:从室内到室外的钢管(防渗漏钢板焊在一起的那根钢管)室外管口做的比地下水位高!管口处做电缆井,电缆井下部放置出水管到雨水沟(如果害怕雨水倒灌,可在电缆井装自动抽水的泵)。

在电缆井防渗水钢管口外的电缆下部,电缆外护层割一口子,让其他部位渗入电缆内的水,从这个破口流出来,在电缆井里排掉!

如果有把握整根电缆的外护层完好无损,此项工作就没必要了(当然,做了此项,为防以后电缆内渗水还是有好处的)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读