电气设备绝缘电阻是否符合要求的判断方法

作者:老电工时间:2019-10-29 10:54:01

电气设备绝缘电阻是否符合要求的判断方法,如何判断电气设备绝缘电阻是否符合规定值,不同的电气设备,其对绝缘电阻的要求不同,几种主要设备的绝缘电阻如不低于所列值,即可确定符合要求。

电气设备绝缘电阻

不同的电气设备对绝缘电阻的要求不同,以下几种主要设备的绝缘电阻如不低于所列值,即可判断绝缘电阻符合要求。

1、电力变压器

其绝缘电阻不低于出厂时的70%,或不低于表所列值。

表1 电力变压器绝缘电阻的正常值MΩ

电力变压器绝缘电阻的正常值(图1)

2、新装或大修后的电气设备,其绝缘电阻大于或等于0.5MΩ,平均每伏工作电压绝缘电阻大于或等于1MΩ。

3、携带式电气设备的绝缘电阻大于或等于2MΩ。

4、10kV高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻大于或等于300MΩ;35kV及其以上大于或等于500MΩ。