首页 > 电工基础 > 电气工程

电气设备故障诊断与排除方法详解

作者:老电工时间:2019-12-02 09:44:07

有关电气设备故障诊断与排除方法,电气故障现象多种多样,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值测量,确定故障部位。

电气设备故障诊断与排除方法

电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。

但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 

有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 

许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。

例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。【电气设备故障诊断与排除方法详解】

利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。

1.听一听有没有异常的声音。

2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。

3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。

电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。【电气设备故障诊断与排除方法详解】

如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。

检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。

(1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度。

因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。

根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。

(2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。

(3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。

4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。

当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。

5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。

便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负载而造成的故障,而且从熔芯开始被熔化到熔芯被熔断,是经过了一定长的时间;而另一种情况则不然,一看就知道熔芯是被快速熔断的,由于流过的电流非常大,带有“爆炸”形式似的,将熔芯烧飞溅在玻璃管的四周,成粉碎性状。

玻璃管四周发黄发黑,甚至玻璃管有时被炸破,这种故障,多数是由于短路而造成的。

根据不同的短路情况和流过不同大小的短路电流、熔芯被熔化的状态是完全不同的,因此有经验的人一看就知道是短路还是过载。

如果是短路,还能估计出短路发生源是在近处还是在远处。

6.看一看所有的电压表、电流表和频率表的指示值。观察一下它们的指示值是否在规定的范围内,或者是否在正常的指示值内,它们的指针摆动是否稳定和正常。

当发现电表的指示值或电表的指针摆动情况发生异常时,表明出现了故障。

7.看一看有没有打火花的痕迹。有些地方由于接触不良,或者由于炭烂和铁粒等导电性灰尘存在,引起打火花,或者由于其他原因引起打火花。打火花也会危及元器件,引起故障。打过火花以后,总会有痕迹存在,可根据痕迹去查故障源。

8.全面扫视一下,有没有明显损坏的元器件,从明故障入手,进一步查清故障。【电气设备故障诊断与排除方法详解】

9.观察一下,是否存在应该动作而又不动作的继电器和接触器,或者虽然动作了,但吸合不可靠,时而吸合,时而又释放。或者继电器和接触器虽然得电吸合了,但其常开触头闭合不良,或者常闭触头断开不良。反之,继电器和接触器的线圈虽然失电了,但其动合触点不断开或其动断触点闭合不良;同时也观察一下是否存在不该动作的继电器和接触器发生了动作(即出现误动作)。即一方面观察触头动作情况,另一方面也可以听听触头动作声音,必要时可借助万用表来进行检测。

10.查一查有没有断线现象,或者有没有被损伤的导线。特别要仔细观察一下导线的绝缘外皮有没有损坏,有没有大电流流过导线而使其发热,导致导线外皮绝缘被熔的现象,这能帮助我们判断故障的性质和寻找故障源。

11.查一查有没有松动的连接螺丝和接插件(或转插件)。

在长期的运行过程中,由于振动而引起连接螺丝、接插件的松动,只要有松动,就会发生接触不良。

另外,由于日久引起弹簧的弹力不足,或者由于氧化等原因引起插头与插座之间接触不良。只要有接触不良,就会出现间隙性的无规律的故障。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读