首页 > 电工基础 > 电气工程

悬式绝缘子表面积如何测量?

作者:老电工时间:2020-05-25 11:24:20

有关悬式绝缘子表面积的测量方法,以及悬式绝缘子表面积的计算公式,测量工具包括卡尺、卡钳、直尺、坐标纸(米格纸),测量方法包括单个圆台的测表面积,整个绝缘子的表面积,近似计算公式,以及总表面积的计算。

悬式绝缘子表面积的测量方法

绝缘子一般为旋转体,即由一条曲线绕轴线旋转而成,这条曲线既是泄漏距离(爬距)。将这条曲线等分为若干等分,其中每一小段围绕绝缘子轴线旋转形成的旋转体近似构成一个圆台(或圆柱),计算这些圆台(或圆柱)外侧的表面积之和就可得出整个绝缘子的表面积。

以下是悬式绝缘子表面积测量时所用到的测量工具,以及具体的测量方法。

1、测量工具

主要用到的工具有卡尺、卡钳、直尺、坐标纸(米格纸)。

2、测量方法

将坐标纸沿绝缘子泄漏距离(爬距)方向粘贴在绝缘子表面上,并在该纸条对称方向同样粘上一条。【悬式绝缘子表面积的测量方法及计算公式】

设定每等份长度为1cm,并在坐标纸上标上等份号(1、2、3、4、n),然后用卡尺、卡钳或其他测量工具测得各等份上某点处的直径,将这些直径相加后称π即得出绝缘子的表面积。

3、单个圆台的测表面积

计算公式:S1=(d1+d2)×△L/2 =πD1×△L

式中:S1—圆台侧表面积;

d1+d2——圆台上、下面直径;

D1——圆台平均直径;

△L——圆台侧面高度。

3、整个绝缘子的表面积

计算公式:

S =S1+S2+…+Sn

   =πD1×△L+πD2×△L+…+πDn×△L

   =π(D1+D2+…+Dn)×△L

(1)近似计算公式

当等份该曲线(爬距)的数量n越大(即△L越小),则绝缘子表面积的计算值越接近实际值,这时可以用该曲线各等份中任意一点处的直径D1,D2,…,Dn代替圆台的平均直径D1,D2,…,Dn,即将圆台近似为圆柱体,这样绝缘子表面积的近似计算公式为:

S=π(D1+D2+…+Dn)×△L

4、总表面积计算

从上式可以看出,测量绝缘子表面积只需将其沿泄露距离方向等分成n份,再将各份中的任意一点的直径Dn测出,即可计算得到总表面积。

如果将绝缘子的泄漏距离按1cm等分,则总表面积为:S=π(D1+D2+…+Dn)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读