高尔夫球场现场照明设计要求

作者:老电工时间:2020-01-07 10:28:54

有关高尔夫球场现场照明设计要求,高尔夫球场照明推荐照度值,高尔夫球场照明,包括击球区照明,垂直照明,灯杆和灯具的布置,考虑有足够的水平照度和均匀度,灯具的安装和投光方向等。

高尔夫球场照明的设计要求

1.击球区照明

在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。

要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。

2.此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。【高尔夫球场现场照明设计要求】

因此,大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。

3.灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。

4.灯具的安装和投光方向

要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线成为对方的直接眩光。

高尔夫球场照明推荐照度值

参照有关高尔夫球场以及其他体育场的照度标准值资料,高尔夫球场的照度值推荐如下:

1.击球区照度

(1)击球区水平照度:主杆击球区平均水平照度值宜为150Lx以上;

(2)在30m高度内击球区垂直照度:

a、主杆区后面平均垂直照度宜为100Lx以上;

b、击球区前方100m处平均垂直照度宜为300Lx以上;

c、击球区前方200m处平均垂直照度宜为150Lx以上。

2.通道照度

在通道的总长度内,无论是水平照度还是垂直照度,都要给这场起伏山丘地带提供良好的照明条件。所需平均水平照度宜为120Lx以上。

平均垂直照度宜为50Lx以上。

该垂直照度是在通道上的垂直高度30m之内的有效宽度的横断面上的平均垂直照度。

3.推杆绿地区照度

推杆绿地区也要有足够的照度。并且应尽量减少由于在该地区内多方向击球时,由击球者产生的人体阴影。该区域的平均水平照度宜为250Lx以上。

我国国家照明标准

《民用建筑照明设计标准 GBJ133-90》中关于体育照明的照度标准值

体育照明的照度标准值

运动项目参考平面

及其高度照明标准值(lx)

训练比赛

低中高低中高

篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)体操、艺术体操、技巧、武术地面150200300300500750

棒球、垒球地面---------300500750

保龄球地面150200300200300500

举重地面100150200300500750

击剑台面200300500300500750

柔道、中国摔交、国际摔交地面200300500300500750

拳击地面200300500100015002000

乒乓球台面300500750 

游泳蹼泳、跳水、水球水面150200300300500750

花样游泳水面200300500300500750

冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150200300300500750

围棋、中国象棋、国际地面台面---------5007501000

桥牌桌面---------100150200

射击靶心靶心垂直面100015002000100015002000

射击房地面5010015050100150

足球、曲棍球观看距离120m地面---------150200300

160m---------200300500

200m---------300500750

观众席座位面---------5075100

健身房地面100150200---------

消除疲劳用房地面5075100---------

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;【高尔夫球场现场照明设计要求】

3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;

4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。

几个国家和CIE(国际照明委员会)体育建筑照明的规定

国内外体育建筑照度标准值比较表(单位:lx)

运动项目级别国标推荐值国内现状建筑电气技术规程JGJ16-83CIE

1983法国

1978英国

1974美国1981荷兰1983西德1973日本1978

篮球训练

比赛150-200-300

300-500-750115-448

170-1640200-500300

500300

500500

750300

500300

500200

400100

500-1000

排球训练

比赛150-200-300

300-500-750109-448

224-914200-500300

500300

500300100

200300

500200

400100

500-1000

羽毛球训练

比赛150-200-300

300-500-750114-360

403-646200-500500

750200

500200

300200

300300

600200

400200

500-1000

网球训练 (电工天下 www.dgjs123.com)

比赛150-200-300

300-500-750132-195

286-791200-500500

750500

800500

750750

1000500

750200

400200

500-1000 

手球训练

比赛150-200-300

300-500-75091-168

633200-500300

500400

500 300

500300

500 100

200-500

田径训练

比赛150-200-300

300-500-75026200-500 200

40050

200-500

体操训练

比赛150-200-300

300-500-75079-284

310-520200-500 200

400200

500-1000

曲棒球训练

比赛150-200-300

300-500-750 300

500 400

600200

400 

冰球训练

比赛150-200-300

300-500-750 200-500200

500-750400

400-800500

750500

1000400

800200

400100

200-500

水球训练

比赛150-200-300

300-500-750184300-750 200

400

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读