首页 > 电工基础 > 电气工程

电缆桥架制造精度规定及电缆桥架的结构类型选择

作者:老电工时间:2019-11-11 09:32:25

电缆桥架允许制造精度规定,电缆桥架的结构类型选择,电缆桥架的直线段长度允许偏差的要求,电缆桥架平面度允许偏差每平方米不应大于5.0mm,电缆桥架价格与安装的费用都是多少。

电缆桥架制造精度及电缆桥架的结构类型

一、电缆桥架允许制造精度规定

中华人民共和国机械行业标准JB/T 10216-2013(代替JB/T 10216-2000)《电控配电用电缆桥架》中“制造精度”中明确规定:

1、电缆桥架的直线段长度允许偏差应符合下列要求:

a) 当长度≤2000mm时,允许偏差为±2.0mm;

b) 当长度>2000mm时,允许偏差为±4.0mm。

2、其余尺寸极限偏差应符合GB/T 1804-2000中V级的规定。

注:盖板宽度取正偏差,槽体宽度取负偏差。

3、电缆桥架平面度允许偏差每平方米不应大于5.0mm。

注:电缆桥架宽度不足1000mm者按1000mm计算。

附1,电缆桥架价格与安装的费用都是多少?

电缆桥架价格是根据其尺寸来决定其价格的多少。

一般安装费大约都在20/米左右,可能各地的差异不同,也有所改变的。

1、电缆桥架结构类型选择

在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。

故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。

2、电缆桥架材质选择

电缆桥架的材质是电缆桥架工程设计常见的另外一个问题。

按照材料划分,电缆桥架主要有钢制、玻璃钢和铝合金几种。

玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好,适合化工厂。

不易燃烧,难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数≥32。

使用寿命长,一般设计寿命为20年,但价格是钢制电缆桥架的3倍。

施工的优越性在于切割方便、组装灵活,安装无需动火,这对于爆炸危险环境并且工程工期紧张的化工厂工程意义尤其重大,因为在爆炸危险环境,工程动火安装时化工厂必须停产,经济效益必受影响。

铝合金电缆桥架重量也很轻,由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86),按重量计算,铝钢之比约为1:3。

铝合金电缆桥架外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近。【电缆桥架制造精度规定,电缆桥架的结构类型选择】

就费用而言,铝合金桥架的造价比镀锌钢制电缆桥架要高20%,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上。

3、电缆桥架表面防腐层类别选择

工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别,也没有统一的文字说明。

此问题在现实中有教训,如我国承担总承包的印尼某工程,钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验,完工不久桥架就锈蚀得相当严重,不得不更换。

电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式,生产厂家资料显示:热浸锌工艺寿命不小于40年,适用于室外重腐蚀环境,造价高;镀锌镍工艺寿命不小于30年,也适用于室外重腐蚀环境,造价高;冷镀锌工艺寿命不小于12年,适用于室外轻腐蚀环境,造价一般;粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年,适用于室内常温干燥环境,价格一般。

设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别,并在设计文件中清晰地表达。

4、电缆桥架防火等级选择

电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。(电工天下 www.dgjs123.com)

在相同规格下,阻燃型电缆桥架比钢制电缆桥架贵2.2倍,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上,重量比钢制电缆桥架重30%。

防火型电缆桥架比钢制电缆桥架稍贵,使用寿命是钢制电缆桥架的3倍以上,重量与钢制电缆桥架基本相同。

5、电缆桥架填充率的选择

电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展余量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读