首页 > 电工基础 > 电气工程

三线电缆入地施工组织设计技术要求

作者:老电工时间:2020-01-07 06:30:38

有关三线电缆入地施工组织设计技术要求,主要分为三线电缆入地施工设计,施工前对电缆进行检查,电缆敷设前进行绝缘摇测,电缆的敷设,线路检查及绝缘摇测,以及电缆线路质量保证措施。

三线电缆入地施工要求

一、三线电缆入地施工设计

1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。

2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ

3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

4、清除桥架内的杂物,准备好标示牌等。

5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面

二、电缆的敷设

A、电缆敷设

1、敷设方法采用敷设机敷设人力导向牵引。

2、电缆沿桥敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最在截面电缆允许弯曲半径为准。

3、不同电压等级的电缆应分层敷设。

4、同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于5㎝

B、挂标示牌

1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

2、标示牌应注明电缆编号,规格、型号及电压等级。

3、在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。

C、电缆头制作安装

1、摇测电缆绝缘

1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应≥10ΜΩ

1·2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2、 剥、包电缆,套电缆终端头

2·1 剥去电缆统包绝缘层,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。

2·2 套上电缆终端头套,采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止,注意温度不要过热,以免损伤电缆。

D、压电缆芯线接线端子

1、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5㎜,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上导电膏。

2、将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上,后进行涮锡处理。

3、据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。

4、将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

5、据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接设备上,注意使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫各弹垫应齐全。

三、线路检查及绝缘摇测

1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检,不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正,通过后方可进行绝缘摇测。

2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ

四、电缆线路质量保证措施

1、下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工。

2、电缆敷设前,要求敷设线路提前进行检查,要对桥架内部进行彻底清理,避免杂物划伤电缆。

3、电缆敷设时,电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷。

4、电缆排列要整齐、统一、避免交叉,转弯处弯曲半径要符合规范要求;电缆标示牌挂装整齐、齐全。

5、接线端子与芯线截面必须配套,压拉时芯线模具规格与芯线规格一致,压接数量不得少于两道。

6、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。

7、用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆外皮不完全切透,里层电缆皮撕下,防止损伤电缆。

8、必须保证绝缘电阻值符合规范要求,有问题的电缆不得强行敷设。

9、涮锡时,温度要适当,焊锡要均匀,若出现焊锡不饱满、虚焊等现象,要重新涮锡,涮锡后注意清理,保证接线端子洁净。

10、电缆敷设完毕后,桥架盖板必须及时盖上,电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读