铝合金电缆桥架尺寸允许偏差范围是多少

作者:老电工时间:2019-11-11 09:29:18

有关铝合金电缆桥架尺寸允许偏差范围,铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差的相关规定,包括直通、弯通的宽度偏差,直通的单件长度偏差,铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差的范围规定等。

铝合金电缆桥架尺寸偏差范围

铝合金电缆桥架具有外观漂亮、结构简单、式样独特、荷载能力大、重量轻。

优价投资、永久保值,是广大用户最理想的投资铝合金电缆桥架表面阳极氧化后,它不但抗腐蚀、还有抗电 磁干扰,尤其是抗屏蔽干扰,这是钢制桥架不可替代的。

铝合金电缆桥架在现代工业、现代国防、现代高科技,有着举足轻重的实用价值。【铝合金电缆桥架尺寸允许偏差规定】

铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差要符合规定:

1、直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。

2、直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6mm时,±4mm。

3、铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差:按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定。