手提式干粉灭火器的使用年限是多长时间
来源:电工天下时间:2022-05-20 11:41:39 作者:老电工手机版>>
手提式干粉灭火器的使用年限规定
干粉灭火器的有效期分为二个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,即干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个是干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
但是,一般干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位会贴上灭火器的年检标签,多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂。
以上二类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的,在使用干粉灭火器时,必须遵循正确的干粉灭火器的使用方法。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》7报废规定,对于满足下列条件的灭火器必须及时报废,不能继续使用,以减少安全隐患。

1、灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1) 水基型灭火器—6 年;
2) 干粉灭火器—10 年;
3) 洁净气体灭火器—10 年;
4) 二氧化碳灭火器和贮气瓶—12年;
2、检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
1) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格;
2) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格;
3) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀;
4) 筒体严重变形;
5) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
6) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效;
7) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
8) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷;
9) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效;
10) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
11) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
12) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
13) 被火烧过的灭火器;
14) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
15) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
16) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。
相关文章七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?

有关七氟丙烷气体灭火器的保质期,七氟丙烷气体灭火系统可分为管网式和独立柜式两种,七氟丙烷气体灭火系统保质期是多少年,七氟丙烷气体药剂的保质期比较长,据说是100年都没问题,而钢瓶的使用年限是30年。
时间:2022-09-15 08:06:21
干粉灭火器的使用方法图解

干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。
时间:2022-09-15 08:05:15
干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。
时间:2022-09-14 18:50:47
电器火灾用什么灭火器好?

有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。
时间:2022-09-07 12:37:16
干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看

正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。
时间:2022-05-20 11:32:50
电气设备怎么安全使用?

有关电气设备的安全使用要求,辨认铭牌,检查工具或设备的性能是否与使用条件相适应,检查电源开关是否失灵、是否破损,使用I 类手持电动工具应配合绝缘用具,并根据用电特征安装漏电保护器或采取电器隔离及其他安全措施。
时间:2019-12-27 05:44:42
影响电气设备使用寿命的外部环境因素

有关影响电气设备使用寿命的外部环境因素,具体外部环境因素对电气设备寿命影响,电气设备在运行中如果温度过高或过低,超过允许极限值时,都可能产生故障,包括温度温度与粉尘、海拔的影响等。
时间:2016-10-21 09:14:46
电气设备故障维修常用口诀的使用方法

电气设备故障维修口诀的使用方法,电气设备故障维修“八先后”口诀,复杂设备电气故障的一般诊断顺序为:症状分析,设备检查,故障部分的确定,线路检查,更换或修理,修后性能检查。
时间:2016-10-20 06:39:17
- 上一篇:干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看
- 下一篇:弱电工程包括哪些项目