有关铝合金电缆桥架尺寸允许偏差的规定,以及铝合金电缆桥架厚度与偏差范围大小是多少,很多电工朋友不是很了解,这里就简单介绍下铝合金电缆桥架的尺寸偏差的允许范围,供大家学习参考。
1、直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。
2、直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6mm时,±4mm。
3、铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差:按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定
1、桥架梯棍采用整体方型结构,厚度不小于2.5mm,梯棍间距不得大于225mm。
2、材料要求与标准
1)铝合金桥架应采用优质铝合金,符合CECS106铝合金电缆桥架技术规程要求。
2)铝桥架用铝合金型材应符合GB/T5237-93标准3.1中合金牌号LD-31(6063)的规定,供应状为T5(RCS),精度等级为普通级。
3)铝桥架用铝合金板材应符合GB10569中牌号5052(LF2)的铝合金板材,供应状态为O(M)或HX4(Y2)。
附,铝合金电缆桥架常用规格。
常用规格主要为:100mm*50mm、150mm*100mm、200mm*100mm、300mm*100mm、400mm*100mm、400mm*150mm等。
1、铝合金槽式桥架
槽式桥架采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,无论是导电性,耐磨性能都非常有优势,常用于室外安装较多。
铝合金的主要优势:防生锈、耐腐蚀、寿命强、重量轻,防止户外刮风下雨,如果用其他材质容易导致生锈,对盒里电缆造成损伤,所以如果室外安装建议选择铝合金材质。
2、铝合金梯式桥架
铝合金梯式桥架外观看上去非常漂亮,结构也十分简单,铝合金表面喷砂氧化生产一层天然氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力,轻巧的重量更便于施工人员的安装效率,承载着密集的电缆,突出梯式桥架的优势,如发生电缆损坏都可以直接用肉眼找出问题处及立刻采取措施,散热性能也非常好。
3、铝合金托盘式桥架
铝合金托盘式桥架具有抗磨、耐磨、防水等等高性能,托盘式底部打孔,散热,透气性能较好,外部光滑清晰,安装方便,因为铝合金材质比镀锌材质轻50%以上,铝合金材质拥有钢制桥架和喷塑桥架的性能结合,使用寿命是钢制桥架的5倍以上。
以上就是铝合金电缆桥架尺寸与允许偏差的范围大小的全部内容,希望对大家有所帮助。