有关家庭装修电度表与保险丝的选择技巧,家居装修中正确选用电度表和保险丝,电度表选的过大,会造成走字不准,电度表选的过小则会超负荷烧坏,电度表在使用中,电路不允许短路,负载不允许超过额定值的125%。
注意:电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏。
如果你家电器设备很多,首先应把它们的功率逐个搞清楚,以便计算使用总功率是否超负荷。
选择时可以按全部家用电器和照明设备额定电流的70%选用电表。首先,计算白炽灯额定电流,其计算公式为:电功率&pide;电压:其次是计算日光灯和家用电器额定电流。
计算公式:电功率&pide;电压×0.5,例如一套两室一厅的住宅,有3只25瓦的白炽灯,2只30瓦的日光灯,一台18英寸的彩色电视机,其电功率为80瓦,一台洗衣机,其电功率为220瓦,一台电冰箱,其电功率为130瓦。
这样,白炽灯的额定电流是0.34安培,日光灯和其它家用电器的额定电流是4.45安培。【家庭装修电度表与保险丝的选择技巧】
所以,这个家庭全部照明设备和家用电器的额定电流之和是4.79安培,按70%计算,应选用3安培电度表,如考虑到今后的发展,选用5安培的电度表也不算大。
怎么安全使用电度表?
单相电度表在额定电压下,当电流线圈无电流通过时,铝盘的转动不超过一转其电压线圈的功率消耗不超过15瓦,根据实践,一般3—5安的单相电度表每月空载消耗功率约一度左右。
电度表在使用中,电路不允许短路,负载不允许超过额定值的125%。
不允许将电度表安装在负载经常低于额定负载10%以上电路中使用。电度表应安在干燥、稳固的地方,安装得端正。
如有倾斜,会发生计度不准或停走、空走等情况。电度表最忌湿、热、霉、烟及其它有害气体。单相电度表后的保险盒的保险丝如果熔断,要先找出原因,再用同样规格的换上,切忌用钢丝、铁丝或铝丝等代替。
保险丝之所以能保险,是因为它是软铅丝,是最简单的熔断器中的熔断体,当超负荷用电时,它能先“牺牲”自己来保护整个电路的安全。
铅熔点只有327℃,如按规定使用,可以保护电路。可有些人却为了贪图方便,用铜丝、其它金属丝代替保险丝。
认为这样既省事又能同时使用多种电器,是两全齐美的。这种做法看上去电接通了,实际上损害电表,使电线发热,按线头处会冒火星,甚至引起火灾。
所以家中的用电器多时,切不可一齐使用,更不要用普通金属丝替换保险丝。
保险丝的选择应该比同时使用的最大负荷电流稍大一些,即按大于最大负荷电流的30%左右选择为最佳。
一般常用小电表为5安培或3安培,5安培电表选用安全电流是5它即20号的保险丝。
它的标准是:5安电流下保证不熔断。电流强度可按公式计算:功率=电流×电压,即5A×220V=1100W。也就是说一个5安小电表,同时使用电器的总和不能超过1100瓦,否则会引起保险丝熔断。
保险丝在使用时,应首先在往电源闸刀(开头)上安装保险丝时不能带电操作,应断开电源。
其次,将保险线从右至左绕紧固螺丝一周,用垫片压上拧紧螺丝,直到手感拧牢为止,不可用力过猛拧的太紧,压坏保险丝;另外保险丝在两个紧固螺丝之间不可拉得太紧,应有余长,以防保险丝受伤。平时,电源闸刀及保险丝不能裸露,必须盖上胶木盖,以确保安全。
另外,保险丝熔断(即中间断了而两边完好),这是负荷电流超过保险丝熔点或保险丝有伤熔点降低所造成,但负荷电流不会太大;如熔断时保险丝全部熔化,紧固螺丝附近有烧痕并出现黑白灰现象,是电源短路负荷电流过大造成,因此,要排除故障查明原因后再换保险丝,以免损坏电器设备,酿成火灾。