电缆桥架的规格选择要求

来源:电工天下时间:2016-08-29 17:42:16 作者:老电工手机版>>

电缆桥架的规格选择要求

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。
托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。
在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。【电缆桥架的规格选择要求】
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。
大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
从款式上来分有槽式桥架,梯级桥架,盘式桥架。
从材质上来分有普通冷板桥架、镀锌桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架,从长度来说分有普通桥架(2米一根),大跨距桥架(6米或者以上),至于规格厚度在3.0以下 0.5以上,所有规格都可以制作。
附1,电缆桥架的规格选择
电缆桥架的规格选择:
1、为防止缆桥架的规格尺寸偏大或偏紧,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。(电工天下 www.dgjs123.com)
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。
选用桥架的步骤:
1、确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
2、计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
3、按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度
附2,电缆桥架在选规格的大小计算方法
电缆桥架的规格尺寸选择
工程实际中,在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大,要么偏紧张。
如何合理地选择电缆桥架的规格尺寸?
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中8、10、7条规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”
相关文章
  • 金属线槽与电缆桥架的施工要求

    金属线槽与电缆桥架的施工要求

    有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-03 11:40:32

  • 镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。

    时间:2020-06-03 11:24:59

  • 电缆桥架与线槽的有什么区别

    电缆桥架与线槽的有什么区别

    有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。

    时间:2020-06-03 10:41:56

  • 电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。

    时间:2019-11-11 09:36:22

  • 电缆桥架载荷曲线图一例(图文)

    电缆桥架载荷曲线图一例

    电缆桥架载荷曲线图一例

    时间:2017-06-07 18:52:03

  • 电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类

    电力工程电缆桥架的种类

    【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能

    时间:2017-06-06 16:10:01

  • 电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)

    电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求

    电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)原文标题:电缆桥架分类_电缆桥架安装要求 1. 梯阶式电缆桥架

    CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具

    时间:2017-06-06 15:30:33

  • 室内供电线路配置器材选择及电源线的分类与规格尺寸

    室内供电线路配置器材选择

    有关室内供电线路配置器材选择,电源线的分类与规格尺寸,电源线分为塑铜线、护套线等,电源线的常规尺寸,常用的铜芯电线,截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm。

    时间:2016-08-30 18:48:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有