等电位联结施工隐蔽前怎么验收?
作者:老电工时间:2016-08-26 14:44:40
等电位联结施工隐蔽验收记录
1、总等电位联结、局部等电位联结完成后,隐蔽前应做验收记录。
2、分项工程名称:建筑等电位联结。
3、等电位联结类别:如总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结等。
4、简图:不便于用文字描述的画出简图。
5、隐蔽内容:
(1)等电位箱、盒联结线、等电位联结端子板材质、规格、截面。
(2)联结导体的连接形式及连接质量。
(3)联结线与各种管道及其它需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。
(4)防腐处理情况。
6、结论:是否符合规范或设计要求;是否同意隐蔽验收。