有关不锈钢电缆桥架选型设计原则与步骤,不锈钢电缆桥架选型设计时,需要确定环境条件,确定走向,计算荷重,安装电缆桥架的层次和层间距离,确定电缆桥架的固定方式,选择不锈钢电缆桥架等。
1、确定环境条件
环境条件一般有三种,一种是腐蚀环境;二是一般环境,即正常环境;三是特殊环境。
2、确定走向
根据总平面布置图,结合工艺管线、水管线、蒸汽管线等具体情况,确定电缆桥架的最佳路径。
在室内,可沿墙、柱、梁、楼板和钢结构走;在室外尽可能地沿工艺管架的一侧架设,若无工艺管架可依靠,只能自立支柱。
3、计算荷重
计算在不锈钢电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的总质量,并使其小于允许载荷。
但下列不同的电压或不同用途的电缆不宜敷设在同一电缆桥架上:
1)1kv以上及1kv以下的电缆;
2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆; 3)应急照明和其他照明的电缆; 4)强电和弱电电缆。
如受条件限制而必须安装在同一桥架上,应用隔板隔开。
4、安装电缆桥架的层次和层间距离
电缆桥架从上到下的层次排列依次为:计算机电缆、屏蔽电缆、一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆、特高压动力电缆。
这种排列方式不仅有利于屏蔽干扰,冷却电缆而且便于施工。
电缆桥架多专业多层次架设时,为便于电缆抽换,在确定电缆桥架的层间距离应加以验算,保证在同一支架上敷设多根电缆时,能够进行里外移动和更换电缆。
通常各层电缆桥架电缆的层次距离为:控制电缆≥200mm;动力电缆≥300mm;机械化敷设电缆≥400mm。
5、确定电缆桥架的固定方式
根据电缆走向及安装地点的环境,确定电缆桥架的固定方式。如:悬挂式、直立式、侧壁式、混合式等,其中悬挂式和直立式均可采用单侧固定或双侧固定。
6、选择不锈钢电缆桥架
根据电缆桥架的安装环境、电缆的载荷以及电缆桥架的载荷曲线,来确定桥架的类型和规格、立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次及立柱的长度。
各类弯通和附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。
支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距德等条件配置,并应满足载荷的要求。
其实连接件和紧固件是成套的,一旦连接件确定了,紧固件也就确定了。
7、选择不锈钢电缆桥架盖板
8、画出电缆桥架平面布置图、剖面图,最好画出空间布置示意图,列出材料表。