有关电缆桥架选择的技术规定,电缆桥架选择应符合什么规定,根据电力工程电缆设计规范的设计要求,电缆桥架型式的选择,有如下五点规定,需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》6.2.7条中明确指出,电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
1、需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘(槽式电缆桥架)设置实体盖板。
2、在有易燃粉尘场所,宜选用梯式电缆桥架,最上一层桥架应设置实体盖板。
3、高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘式电缆桥架,最上一层桥架应设置实体盖板。
4、需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
5、除上述情况外,宜选用梯式电缆桥架。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。