三线电缆入地施工组织设计技术要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 06:30:38 作者:老电工手机版>>
有关三线电缆入地施工组织设计技术要求,主要分为三线电缆入地施工设计,施工前对电缆进行检查,电缆敷设前进行绝缘摇测,电缆的敷设,线路检查及绝缘摇测,以及电缆线路质量保证措施。
三线电缆入地施工要求
一、三线电缆入地施工设计
1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。
2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ
3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
4、清除桥架内的杂物,准备好标示牌等。
5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面
二、电缆的敷设
A、电缆敷设
1、敷设方法采用敷设机敷设人力导向牵引。
2、电缆沿桥敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最在截面电缆允许弯曲半径为准。
3、不同电压等级的电缆应分层敷设。
4、同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于5㎝
B、挂标示牌
1、标示牌规格一致,挂装应牢固。
2、标示牌应注明电缆编号,规格、型号及电压等级。
3、在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。
C、电缆头制作安装
1、摇测电缆绝缘
1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应≥10ΜΩ
1·2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。
2、 剥、包电缆,套电缆终端头
2·1 剥去电缆统包绝缘层,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。
2·2 套上电缆终端头套,采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止,注意温度不要过热,以免损伤电缆。
D、压电缆芯线接线端子
1、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5㎜,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上导电膏。
2、将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上,后进行涮锡处理。
3、据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。
4、将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。
5、据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接设备上,注意使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫各弹垫应齐全。
三、线路检查及绝缘摇测
1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检,不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正,通过后方可进行绝缘摇测。
2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ
四、电缆线路质量保证措施
1、下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工。
2、电缆敷设前,要求敷设线路提前进行检查,要对桥架内部进行彻底清理,避免杂物划伤电缆。
3、电缆敷设时,电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷。
4、电缆排列要整齐、统一、避免交叉,转弯处弯曲半径要符合规范要求;电缆标示牌挂装整齐、齐全。
5、接线端子与芯线截面必须配套,压拉时芯线模具规格与芯线规格一致,压接数量不得少于两道。
6、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。
7、用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆外皮不完全切透,里层电缆皮撕下,防止损伤电缆。
8、必须保证绝缘电阻值符合规范要求,有问题的电缆不得强行敷设。
9、涮锡时,温度要适当,焊锡要均匀,若出现焊锡不饱满、虚焊等现象,要重新涮锡,涮锡后注意清理,保证接线端子洁净。
10、电缆敷设完毕后,桥架盖板必须及时盖上,电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。
相关文章电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
- 上一篇:室内暗线如何布线?室内暗线安装布线图
- 下一篇:如何正确安装复合绝缘子?





