坚井电缆桥架施工作业条件与材料要求
作者:老电工时间:2016-08-22 04:17:24
坚井电缆桥架施工作业条件与材料要求
原文标题:坚井电缆桥架施工技术要求
一、作业条件
1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。
2、电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。
3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。
二、材料要求
1、电气坚井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400-800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于2.5mm。
2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。
3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
4、坚井内的
配电箱应有出厂合格证,生产许可证,3C认证标志和认证证书复印件及试验记录。
5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证,3C认证标志和认证证书复印件,电线电缆还应有生产许可证。
6、电气坚井使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。