有关家庭装修电工基础知识,家庭装修电工的操作注意事项,在家装电路施工与改造过程中,线要分组,注意地线问题与接线问题,电线保护管尽量使用整管,管与盒连接应采用锁颈螺母固定,家庭装修电工知识总结。
1、线分组
空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)
答:强弱电是分管但同槽,正常;照明应该和插座要分开,电箱内也要分开安装控制开关的插座线路,(一般电箱里已经分别安装:“漏电保护开关”专门控制插座。
空气开关控制照明,若:(照明从临近的插座分线),插座有漏电的时候,漏电保护开关跳闸,照明跟着灭了,不好,亦不规范!
2、地线问题
答:规范来说,地线的大小要对应所用主线的同规格或小一规格来安装,但是,地线只是一个保护漏电的一条小回路电线,(漏电开关跳闸电流30mA),所以用1.5平方也没问题,不用太计较。
3、接线问题
答:所有布线的线管内、线槽内不能在中途有接线头,若实在要有接线,应该在能方便维修的地方,可以允许有接线,(如:灯具的地方、插座合内、开关合内),这样,可能要用多一点电线。这是最基本的要求!
1㎜2可以允许通过5A电流 2.5㎜2的铜导线可以通过10-15A(建议不超10A) 相线:黄、红、绿(尽量使所有的相线颜色相同); 零线:蓝色; 保护线:黄绿。
电器间属于并联关系(恒压)、灯具和开关属于串联关系(恒流)。【家庭装修电工基础知识与注意事项】
所有材料都要有生产厂家的安全认证。
PVC的线管的管外壁应有间距不大于一米的连续阻燃标记和制造厂标。
首先,勘察原有电路,其次按照设计要求确定电线走向、标高及开关、插座等基本位置。
线路暗配:墙立面的开槽要求用切割机将建筑物表面的抹灰层20-30㎜,按照略大于配管的直径切割线槽(严禁将承重墙体和受力钢筋切断以及在墙上横向开槽)。电路保护管沿最近的线路铺设。
保持横平竖直,减少弯曲。地面铺设时应对线管进行保护,用木方或者水泥砂浆覆盖。
电线保护管尽量使用整管。
连接处用套管+专用pvc胶。管与器件连接时,插入深度应为管外经的1.1-1.8倍。线路暗配时,弯曲半径不能小于管外径的六倍。
当埋设地下或用混凝土浇注时,不能小于管外径的十倍。当线路名配时。
弯曲半径不小于管外径的六倍。当两个接线盒只有一个弯曲半径时。弯曲半径不小于管外径的四倍。
增设接线盒或者拉线盒: 管长度每超过15米有两个弯曲,增设接线盒。管长度每超过8米有三个弯曲,增设接线盒。
不同回路不能穿入同一管内,同一类照明的回路可以穿同一根管内。导线在关内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
管内的总根数不能超过8根,同时导线总截面积不能超过电线保护管截面面积的40%。强弱电不能穿同一根管内。
导线间的连接最好用接线端子或者直接缠绕。(缠绕时应以一根导线为中心缠绕6圈。
对接时注意两根铜线是否相匹配,不匹配不能对接,将中心绑线扳回压紧,) 开关一般控制火线。
明显关卡间的最大距离应小于一米。关卡离弯头、边缘应150-500㎜。
管与盒连接应采用锁颈螺母固定。 线管在线槽内用管卡或铜丝固定,间距300㎜。
电视线、网线等弱电应与强电水平距离保持500㎜(防止干扰)。
电路控制:灯、插座、厨卫、空调分路铺设,并且分开控制。(电工天下 www.dgjs123.com)
穿电线的管路与煤气管、暖气管、热水之前的平行间距应不小于300㎜(个人认为最好400㎜以上)。
防止导线因受热造成的导线绝缘层老化、防导线产生静电对煤气管路的影响。
穿电线的管路与煤气管、暖气管、热水交叉时。交叉距离不能小于100㎜