造成电能表潜动的几种原因,电表潜动的几种误判情况

作者:老电工时间:2022-05-29 08:27:24

有关电能表潜动的知识,造成电能表发生潜动的原因不止一种,比如回磁板松动或位移,电流线圈部分短路,三相电能表未按正相序安装等原因,都会导致电能表发生潜动,下面具体来了解下。

一、电能表潜动的原因

1、试验室检定过程中潜动

1)回磁板松动或位移,防潜针松动;

2)轻载误差调整不当,摩擦补偿力矩过大或过小;

3)电压铁芯或电流铁芯倾斜或位移;

4)防潜装置调整不当,或防潜孔过小;

5)平衡调整装置的两螺杆位置不同;

2、使用过程中潜动

1)电流线圈部分短路:由于过载等原因,使电能表电流线圈发生匝间短路,电压工作磁通受其影响,分裂成不同空间、不同时间的两部分磁通,产生附加力矩,造成电能表潜动。

2)三相电能表未按正相序安装:通常三相电能表应按正相序安装,与试验室检定调整时,相序一致。但在实际安装时,如未按要求进行,某些电能表常发生潜动。

3)三相表电压线某相断线:不易察觉,除造成电能表发生潜动外,还会造成错误计量。

4)临近表计影响严重:经互感器接入式的电能表,其二次回路始终闭合,在临近表计的影响下,常造成电能表潜动。这也是《JJG307—88交流电能表检定规程》中,对这类表作电流回路构成通路或通以1/5允许起动电流进行潜动试验规定的原因。

二、电能表潜动的误判断情况

1、经互感器接入式电能表,其CT一次线从某相二次线中穿过,即某相两根二次线未在其一次线的同一侧。这种现象较难发现,在指示仪表工作的情况下,在其二次回路中产生感生电流,从而导致圆盘转动,但并非潜动。

2、单相电能表相线、地线接反,也不属于电能表潜动。

3、电能表后闸刀绝缘程度低,在空气湿度较大时漏电,同样不属于电能表潜动现象。