首页 > 电工仪表 > 电能表

机械式单相电度表的二种接线图与接线方法

作者:老电工时间:2020-04-02 15:49:17

有关机械式单相电度表的二种接线图,分为直接接入法、经互感器接入法,掌握下单相电度表的构成及电路原理图,感兴趣的朋友参考下。

机械式单相电度表的接线图

一、单相电度表的构成

单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。

单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。

原理图:

二、直接接入法

如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。

直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。

无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。

三、经互感器接入法

在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。

两种接法:

1、单相电度表内5和1端未断开时的接法。

由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。

如图:

2、单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。

由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。

如图:

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读