首页 > 电工仪表 > 电能表

如何测量直流电流,直流大电流怎么测量?

作者:老电工时间:2020-01-08 16:03:45

有关测量直流电流的方法,怎么测量直流大电流,采用互感线圈或霍尔元件等对直流电流进行测量,直流电流检测方法很多,可分为直接检测和间接检测方法等。

测量直流电流的方法

有不少网友咨询,如何测量直流电流的问题,小编整理了直流电流的测量与检测方法,供电工朋友参考。

要集成一面直流电源柜,客户要求要显示24V的电流输出大小,4块直流电源模块,满载输出为160A,需要用一个类似交流互感器的器件以二次电流接到电流表上显示输出的电流大小,但是互感器只使用与交流电,直流应该如何操作?

希望使用的与交流互感器类似的原件,如霍尔传感器,但霍尔传感器输出的是电压信号或者毫安级的电流信号,是否有相应的电流表配套使用!我采购过分流器,分流器无法独立安装与安装板上。

1、选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法

(1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。

若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。 表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)/1000

(2)按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。

(3)将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子 端子DJ623-8 极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。

2、使用分流器后电流表倍数的计算方法

对于电机试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决在较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。

此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。

如此,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。

用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。-- 电工技术之家

其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。 插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A 非插槽式分流器的额定电流从30 A 到 15 kA 标准间隔均有。

工作原理:

分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示; 直流电流表实际是电压表,满度值75mV; 直流电流表和分流器是配套使用的; 比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;50A*0.0015欧=75mV。

测量方法:

测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?

采用分流器:分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流.就完成了大电流的测量。

电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75mv的电压表。 那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。

分流器就是一个能够通过极大电流的电阻一般常用的15A或20A以及35A的电流表都需要分流器,分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流。比如20A的电流表的分流器阻值=75mv*10-3/20A=0.00375?,阻抗恒定后根据欧姆定律U=IR,电流与电压成正比,电流为线形电压也呈线形,所以就可以用一个满度为75mv的电压表显示当前电流。

因此,使用的电流表实际是一块电压表。-- 电工技术之家

交流大电流怎么测量呢?采用电流互感器,将大电流以一定变比变成5安培以下的小电流,于是用小量程交流电流表就可测量大电流了,只是测得的电流还要乘那个变比。

就是一根短的导体,可以是各种金属或合金的,也连接端子;其直流电阻是严格调好的;串接在直流电路里,直流电流过分流器,分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表指针摆动,该读数就是该直流电路里的电流值。

所谓分流,即分一小的电流去推动表指示,该小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。

这是电工电路的常用产品,防雷有分流措施。

二、直流大电流怎么测量?

三种方法可用:

1.采用互感线圈;2.采用霍尔元件;3.采用小阻值采样电阻加放大器。

三、直流电流检测方法

直流电流检测方法很多,可初步分为直接检测和间接检测。

直接检测:

把直流电流表,直接串入被测量回路;

间接测量方法:

1、电阻法:小电流的测量,可在被测量回路,接入一小的精密电阻Ro,该电阻上的压降,跟回路电流成正比,即Vo=I*Ro。测出了Vo,然后通过计算,转换成电流。

2、康铜丝:这个方法跟电阻法类似。

3、分流器:大电流,通过分流器测量。

霍尔传感器,专用的电流测量仪器,直流、交流都可以测量。

简单试验可以利用普通万用表把表笔串联到电路里,把开关搬到电流的测量位置即可。工业和科研都是使用一些固定连接的表计结合传感器来检测。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读