互感型电表搭配电流互感器时怎么读电表度数
来源:电工天下时间:2022-09-17 21:28:19 作者:老电工手机版>>
当线路电流超过电表最大电流时,可以采用互感型电表并搭配电流互感器使用,以下是三相电表带互感器的接线方法,如图:

注意事项:
S1必须接1、S2接3,不能接反;B相和C同理,接反则电表反转。火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出,接反则电表反转。为了安全,电流互感器S2必须接地,并采用2.5mm2的铜线。
接互感器电表的读数方法
1、一般电流互感器直接穿过互感器、不绕圈,这种电表的电量计算比较简单:实际用电=电表读数*互感器倍率。
举例:一个电表这个月抄表是08910.0,上个月抄表是08810.0,一次线路直接穿过电流互感器,互感器铭牌如下,计算下这个月的实际用电量?

电表读数=这个月用量-上个月用量=08910.0-08810.0=100度;从互感器度铭牌可知,穿心1匝时,该互感器度倍率为500/5=100倍,实际用电=100度*100倍=10000度。
2、有时可以看到电线穿过电流互感器时绕了好几圈,这种情况应该怎么计算用电量,如图:

在计算实际的用电量之前,先搞清楚怎么计算一次线路(就是粗的那根线)圈数,电线直接穿过电流互感器算一圈,缠绕一下算两圈,以互感器中间的根数为准。上图中就算是穿了两圈。
再来看下电流互感器的铭牌,看圈出来红框内的重点:

当一次匝数是1圈时,一次最大电流为200A,互感器实际倍率为200/5=40倍;
当一次匝数是2圈时,一次最大电流为100A,互感器实际倍率100/5=20倍;
当一次匝数是4圈时,一次最大电流为50A,互感器实际倍率为50/5=10倍;
当一次匝数是5圈时,一次最大电流为40A,互感器实际倍率为40/5=8倍;
以此类推....
可见,穿过电流互感器的匝数越多,倍率越小。
举例:一个电表这个月抄表是08910.0,上个月抄表是08810.0,电流互感器铭牌及穿线如下图,怎么计算这个月的实际用电量?

电表读数=这个月用量-上个月用量=08910.0-08810.0=100度,一次线路穿心2匝,从互感器度铭牌可知,穿心2匝时该互感器度实际倍率为100/5=20倍,实际用电=100度*20倍=2000度。
总结:
在计算电表实际用电时,先用这个月电表读数减去上个月电表读数,再乘以互感器实际倍数。电流互感器实际倍数和穿心匝数有关系,必须注意一次线路穿了几圈。必须学会看互感器铭牌,很重要。
相关文章智能电表小红灯闪一下是多少度电

自家电表上的小红灯比以前闪得快了一些,曾有人说电表上的小红灯闪一下就是一度电,那么果真如此吗,智能电表小红灯闪一下是多少度电,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-09-19 15:10:55
普通老式家用220V电表怎么接线

普通家用电表一般是单相直入式电表,一共有四个接线端子,其接线方式如下图所示:常见电表规格有5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A,选用电表时要留出一定的余量。
时间:2022-09-17 21:43:40
两种单相家用电表的接线图说明

家用的单相电表分为两种,一种是直入式电表,一种是带互感器的互感式电表,一般以直入式居多,那么家用单相电表怎么接线,具体接线图是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-09-17 21:38:17
新智能电表怎么看度数

常见的智能电表主要有两种,一种是三相四线有功电能电子表(及三相四线无功电表),一种是单相费控智能电子表,那么智能电表怎么看度数,与普通的机械电表能的读数有何不同,下面来了解下。
时间:2022-09-17 21:34:04
电表5(60)A参数含义是什么

电表上标注的5(60)A表示电流参数,5表示基本电流,也称标定电流值,60表示最大电流,一般电表最大电流是基本电流的4倍。比如5(20)A,10(40)A,15(60)A等。
时间:2022-09-17 21:30:48
单相与三相电表怎么接线,一文看懂电表的接线方法

有关电表的接线方法,电表的两大类型,一是单相电表,二是三相电表,不同电表怎么接线,直入式与互感式电表接线时有什么不同,互感式三相电表接线方法及接线图什么样,下面具体来看下。电
时间:2022-09-17 21:21:27
18000瓦卤面桶配多少安的电表?

卤面桶采用单相220V、功率18000瓦,也就是18KW,据经验来看单相用电设备1KW功率约4.5A电流,18KW的卤面桶的额定电流为18*4.5=81A。一般铭牌上标注的功率为最大功率,所以实际电流很少达到81A。
时间:2022-09-13 06:45:57
电表烧坏了供电局换电表收费吗?

当家中电能表烧坏时,由于电能表是供电公司资产,可以告知供电企业进行更换。至于更换电表是否免费,国家有规定条文:如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业。
时间:2022-09-12 13:17:44





