有关电度表的选择方法,电度表就选变比后量程即可,表的倍数越大在低电流时计量越准确,电表产品型号含义与电表铭牌电流标记,掌握这些才能选择适合要求的电度表。
超过50A的电流计量一般宜选用电流互感器进行计量,电度表就选变比后量程即可,1.5~6A,3~6A 表示电能表在这个范围类能正常工作。
以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。
单项电子式电能表的型号是全国统一的,有4种型号:5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80),也被称为4倍表;有2倍,4倍,5倍表等多种,表的倍数越大在低电流时计量越准确。
一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流为20A的电表。
单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的:
1、第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第一个字母缩写。
2、第二个字母“D”,”D“代表单相电表(即“单”的第一个字母缩写)。
3、第三个字母“S”,代表全电子式。
4、第四个字母“Y”,代表预付费。
后面的数字部分每个公司有单独的一个,1250是艾克松公司的。
电表产品型号代表什么意义 ?
DT -三相四线 , 如 DT862
DS -三相三线 , 如 DS862
F -复费率 , 如 DDSF855
Y -预付费 , 如 DDSY855
S -电子式 , 如 DDS855
电表铭牌电流 5(20)A 什么意思?
如 5(20)A 是指基本电流为 5A ,最大电流为 20A 。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。铭牌上还标有 ① 或 ② 的标志, ① 代表电表的准确度为 1% ,或称 1 级表; ② 代表电表的准确度为 2% ,括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达到最大额定电流的 30% 以上的,宜取 2 倍表;实际负荷电流低于 30% 的,应取4倍表。
基本电流和额定最大电流。
基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以 Ib 表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以 Imax 表示。
字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000 ,×100 ,×10 ,×1 。
电表通过电流互感器来计量,怎样计算它的倍数?
电表的读数乘以电流互感器的变比,就是你实际用的电字。
如果线是从电流互感器直穿过去,电流互感器的变比是75/5也就是15,如果电表走一个字,你就用了15度电。
如果线是在电流互感器绕一圈,就是一匝,这时就要15/2也就是7.5电表走一个字就是1*7.5,用了7.5度电。