有关电度表怎么选型的方法,主要根据用电环境和用电情况,选择量程合适的电表,这里介绍了三相电度表的选型方法,以及电能表大小的计算与选择技巧。
1、电度表的选型参数
主要根据用电环境和用电情况,选择量程合适的电表,一般单相表都是220V,10(40)A。20(80)A,三相表有三相四线和三相三线之分。
在高压环境下,选用三相三线电度表;在低压环境下,选用三相四线电度表;另外,可以根据实际需要来选择电度表的合适量程。
2、三相电度表选型
设备是用一台75KW和2台3KW电机同时使用的,请问选什么型号的电度表,(不是频繁启动)
解答:
肯定要用三相电,电能表要选用dt系列的电能表,不知道3KW的电机是单项还是三相的,如果是三相电机,每相电流大概81K/根号3/380=123A左右,则选用150/5a的电流互感器,配1.5(6)A的电能表。
要是3KW的电机是单项的,这两个电机最好装在两项上,这两相的电流为,75KW/根号3/380+3K/220=126A左右,
综上所述,应选用150/5A的电流互感器,配1.5(6)A的电能表。
3、如何选择电能表的大小
先计算出家庭的总功率,然后根据P=ui计算出电流I=P/U,电能表的允许电流(电能表一般有两个电流值,按较小的数字)大于计算结果即可。