16、电能表计度器的整数位与小数位是怎样区别的?
答:一般电能表计度器显示数的整数位与小数位的窗口或字盘应有不同颜色区分(一般整数位以黑色表示,小数位以红色表示),并且在它们之间应有区分的小数点。
17、什么叫电能表常数?
答:电能表的转盘在每千瓦·小时(kWh)所需要转的圈数称为电能表的常数r/kWh或转/(千瓦·小时)。如电能表常数为1200r/kWh,表示电能表转盘每转1200转,电能表计量1kWh。
18、电能表铭牌电流5(10)A、10(20)A、5(20)A什么意思?有什么区别?
答:括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。【电工天下】
19、如何理解电能表的容量?
答:电能表的容量是以最大额定电流表示,如:某型号的电能表主要额定参数是:220V,5(20)A,表示电能表的额定电压为220伏,基本电流为5安,最大额定电流为20安。使用负荷如果超过电能表的最大额定电流,电能表可能会烧坏,甚至导致火灾。在这种情况下,应及时办理增容。
20、居民可以申请安装多大容量的电能表?
答:一般居民用的单相电能表有5(20)A、10(40)A、15(60)A这几种规格,可根据家用电器数量和用电容量的不同来选择安装,特殊要求用电容量超过50A的也可以安装三相电能表,如别墅住宅用表。
21、电能表增容应该注意些什么?
答:电能表增容应注意室内线路是否满足设计要求,如选择10(40)A电能表应使用导线截面大于等于6平方毫米的铜芯绝缘导线,若达不到此标准则应更换。住房装修时要考虑日后家电的增加,导线截面要适当放大或预留若干回路。
22、为什么电能表要按周期进行轮换?
答:电能表随着使用时间的延长,会发生机械的磨损或电子元器件老化,往往会导致计量不准。为保证电能表的计量准确性,按国家规程有关规定需要拆回电能表进行周期检定(也就是常说的表计轮换)。
23、如何知道电能表是否正常工作?
答:如果您使用的是感应式电能表,从电能表正面观察表内铝制的转盘在您用电的时候应该是转动的,在您不用电的时候应不转动。如果您使用的是电子式电能表,请从电能表正面观察表内铭牌上的指示灯,在您用电的时候指示灯应一亮一灭闪烁,在您不用电的时候应常亮或常灭。(不用电是指在您确定家里所有电器已完全断开电源的情况下,而不是在待机状态下)。
24、合表用电客户总、分表之间为什么会出现差额?
答:主要有以下几个原因:(1)总表和分表电量抄错,分表的尾数未计,或总、分表抄表日期不一致。(2)总表内的内线有漏电现象或在总表范围的客户中可能有窃电现象。(3)在运行中,从总表到分表的一段导线也会消耗电量,分表本身也要消耗电量,这些都被总表计量,而分表不能计量该部分。(4)分表负载不合理,造成部分耗电仅在总表上反映出来,而加大了总分表之间的差额。(5)分表使用年久、失准。
25、当您认为计费电能表可能不准时,怎么办?
答:您若认为电能表计量不准确,您有权向供电企业提出校验申请。(www.dgjs123.com)可到所属供电局营业厅办理申请校验电表手续,在您交付校验费后,供电企业电能计量中心的检定人员应在不拆开电能表铅封的情况下对电能表进行检定。如果计费电能表的检定结果合格,按有关规定客户应承担电能表检定费;如果计费电能表的检定结果不合格,除退还电能表检定费外,并按有关规定给客户追、退电量。