有关电能表标定电流和额定电流的区别,长时间稳定使用的最大功率肯定应该按照20A来计算,电能表上的标定电流的含义说明。
根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988电能表标有两个电流值,如5(30)A。这里所标5A为基本电流(basic current),符号Ib,是确定仪表有关特性的电流值,也有称此电流值为标定电流。括号内所标(30)A为额定最大电流(rated maximurn current),符号Imax,为了仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。
通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。
如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。
对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。
长时间稳定使用的最大功率肯定应该按照20A来计算。电能表标定电流和额定电流的区别。
电能表上的标定电流:
1、流过电能表(电度表)电流线圈的电流,就是负载电流。而电流线圈的线径,决定了长期允许流过的电流强度。电能表上标定的电流,就是长期允许流过的电流,括号内的电流,是短时间允许通过的电流。
2、在使用中应注意两点:①、长时间连续运行的电流,不要超过标称电流值,否则会引起电流线圈发热,环境温度较高时(炎热的夏季)还会烧毁;②、短时间运行的电流,也不要超过括号内的标称值,过大的电流会出现计量误差过大的现象。
电能表的电流规格后面括号的含义:
括号里面的值,术语叫最大电流,是指电能表能满足标准要求的准确度的电流最大值,即超过这个值电能表计量电能就可能不准确了。
括号前面的值,对直接接入式的电表来说叫做基本电流,对互感器接入式的电表来说叫做额定电流,其实都是指确定电能表有关特性的电流值,就是说对电能表进行相关测试是在这个电流值下进行的,就跟汽车的百公里油耗都是在90码下得出的一样。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。