有关直流电流表与交流电流表的作用,电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种,直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,交流电流表的分类与原理。
1、什么是电流表?
电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。
常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。
偏转角度与电流成正比,刻度盘上的刻度是均匀的。
当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。
每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。
由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量中,通常使用安培表。
2、什么是直流电流表
直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,其表头结构采用磁电式。
主要参数:
①量程,即满刻度电流值;
②内阻,通常直流电流表的内阻非常小,以减少电流表上的电压降;
③准确度等级,直流电流表的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共7个等级,等级越小,反映电流表准确度越高。
3、什么是交流电流表
交流电流表的种类较多,有电磁式(动铁式)、磁电式、电动式、数字式等,常见外形见下图:
图1 交流电流表的外形
电磁式表头原理:当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。
当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的二次方成正比,所以刻度不均匀。
另外,由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。