首页 > 低压电器 > 断路器

断路器负荷开关与隔离开关的差别

作者:老电工时间:2019-11-24 20:13:47

有关断路器负荷开关隔离开关的差别,负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,隔离开关不能带负荷分断,结构上没有灭弧罩,负荷开关和断路器的本质区别。

一、断路器负荷开关与隔离开关的区别

负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。

隔离开关一般不能带负荷分断,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。

负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

负荷开关和断路器的本质区别:开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。

负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。

负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(《800KVA)。

二、断路器与负荷开关及隔离开关

断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。

负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用。

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。

断路器是具有过载、短路和欠电压保护的保护电器隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。

断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。

断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。

现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。

带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。

而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读