末级线路需要安装漏电开关吗,在什么时候末级线路应装设漏电开关,当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼做接地保护,过流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。

末级线路安装漏电开关的必要性

在TN系统中,接地故障保护采用的方式:

1、当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼做接地保护;

220V的TN系统保护切断故障线路的时间应符合:配电线路或只供给固定用电设备的末级线路,T应小于5秒;供电给手提式和移动式用电设备的末级线路,T应小于0.4秒;

2、在三相四线制配电系统中,如过流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。

3、当上述二条都不满足时,应采用漏电流保护。