低压断路器与低压开关的安装要求

作者:老电工时间:2022-06-10 06:10:41

有关低压断路器及低压开关的安装知识,低压断路器在安装前要做好全面检查,各触头的接触面应平整,开合顺序、动静触头分闸距离等符合技术要求,按规定进行正确安装,下面具体来了解下。

一、低压断路器安装

1、安装前检查

1)触头闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不能有卡阻现象。

2)各触头的接触面应平整,开合顺序、动静触头分闸距离等符合相关技术要求。

3)受潮的灭弧室,安装前要烘干。

2、安装规定

1)倾斜度不应大于5°。

2)与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。

3)操作机构的安装要求

(1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确。

(2)电动操作机构在合闸过程中,开关不应跳跃;开关合闸后,限制电动机或电磁铁通电时间的连锁装置应及时动作。

(3)开关辅助接点动作正确可靠,接触良好。

(4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显可靠。空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械连锁应可靠。

3、接线规定

1)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。

2)有电子脱扣装置的,接线应符合相序要求,脱扣装置的动作应可靠。

二、低压开关安装

1、开关应垂直安装,可动触头与固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片应涂电力复合酯。

2、安装杠杆操作机构时,应调节杠杆长度,使操作到位且灵活;开关辅助接点指示要保持正确。

3、开关的动触头与两侧压板距离应调整均匀,合闸后接触面应压紧,刀片与静触头中心线应在同一平面,且刀片不应摆动。

4、带熔断器或灭弧装置的负荷开关接线完毕后,检查熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠;电弧通道应通畅,灭弧触头各相分闸应一致。