有关空开跳闸的故障分析,家里空开跳闸的原因,室内的空开未跳,室外的空开跳闸,应检查家用电器有无短路与漏电现象,线路是否正常等。
空气开关的简称“空开”,漏电保护器的简称“漏保”,家中配电箱中空气开关简称“室内的空开”,楼下火表处的总空气开关简称“室外的空开”。空开跳闸的故障现象:室内的空开未跳,室外的空开跳闸。
空开跳闸的故障分析:
1、所有的用电器经检查没有短路和漏电的现象。
2、不接负载时,空开未跳,说明线路正常。
3、单独使用洗衣机,在电机开始转动的瞬间日光灯暗了一下,说明线路上被限流了。
4、室内的空开(一个是25A的,带漏保,另一个是32A的)未跳,室外的空开(40A)跳闸,怀疑室外的空开有问题。
5、室外的空开更换后一切正常,进一步说明室外的空开有问题。
可能是固定导线的螺丝松动、也可能是空开本身的故障,导致空开限流或有稍大的电流<远小于额定电流>流过就跳闸。
空开跳闸的处理方法:
1、先断开所有临时接通的用电器,如:洗衣机,电水壶,再合闸,空开未跳。
2、单独插上洗衣机,开始时能正常使用,空开未跳,但发现洗衣机的电动机在转动时的瞬间,日光灯暗了一下,到后来,单独使用洗衣机一段时间后,室外的空开也跳闸。
3、请家电维修人员检查了电水壶,说是好的,单独使用电水壶,开始不跳闸,过了一会儿,室外的空开跳闸。
4、到后来单独使用电脑一段时间后,室外的空开也跳闸。
5、怀疑室外的空开有问题,请专业电工更换了室外的空开,一切正常。