首页 > 低压电器 > 断路器

接地刀闸与隔离开关的区别(图文)

作者:老电工时间:2020-05-26 22:27:22

作为开关的二大类型,接地刀闸与隔离开关的区别是什么,有保护功能的接地刀闸,与带负荷功能的隔离开关,在原理与功能上的区别是什么,隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种。

接地刀闸与隔离开关的区别

接地闸刀是保护性的,隔离开关是负荷开关,一个是用来接地保护的,一个用来传输电流的。

接地刀闸是连接带电部分和接地的,主要作用是在开关下口有检修工作时作为防止工作地点带电的安全措施。

隔离开关是线路设备,主要作用是在断路器分断电源以后设置一个明显的断开点。

接地开关有两种:检修接地开关和快速接地开关,检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。

而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:

1、开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;

2、当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降回路快速接地,利用断路器切除故障电流。

隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种:

1.单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。

2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。

主要区别:单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。

双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读