首页 > 低压电器 > 断路器

断路器的红灯或绿灯不亮的故障原因分析

作者:老电工时间:2017-05-14 08:50:36

断路器的红灯或绿灯不亮的故障原因分析】

遇到断路器的红灯或绿灯不亮,应立即查明原因并进行处理。

原文标题:引起断路器的红灯或绿灯不亮的原因及检查方法

断路器的红灯或绿灯除表示断路器的合、断位置之外,还表示合闸回路或跳闸回路是否完好。

因此,如果发现运行中的断路器的红灯或绿灯不亮,应立即查明原因并进行处理。

否则,会影响值班人员对断路器的监视,以致发生故障时无法进行判断。

此外,合闸回路或跳闸回路存在故障,还会影响重合闸或发生故障时不能跳闸,从而造成事故扩大。

断路器的红灯或绿灯不亮的4大原因:

1)灯泡损坏。

2)灯泡回路接触不良,附加电阻损坏。

3)断路器的辅助触点接触不良,跳合闸线圈断线。

4)控制母线的熔体熔断。

进行检查时,应先检查灯泡和附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈和辅助触点回路。检查工作应由两人进行,并应严格遵守《电业安全工作规程》。同时要严防直流接地或短路。

篇二,断路器的红灯或绿灯不亮,怎么检查?

断路器红灯或绿灯不亮,可能是灯泡损坏(灯丝烧断)、灯泡回路接触不良、附加电阻损坏、断路器的辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制母线电源保险丝熔断等原因造成。

断路器的红灯或绿灯除了表示断路器的合、断位置以外还起着监视合闸回路(指绿灯)或跳闸(断路器跳闸)回路(指红灯)完好的作用。

因此,在运行中,若发现红灯或绿灯不亮,则应及时检查原因进行处理。否则合影响值班人员监视和观察断路器位置,以致发生故障时无法进行判断。

如果确实是合闸回路出现问题,那么,当继电保护装置动作断路器断开后不能自动重合,如果确实是跳闸回路有问题,则当系统发生故障时,断路器也不会跳闸,将造成事故扩大。

此项检查应有二人同时进行,除应遵守((安全工作规程))的有关规定外,还应特别注意,防止直流接地或短路。

检查的顺序,应先检查灯泡及附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈及辅助接点回路,发现问题应及时处理。

篇三,运行中如发现断路器的红灯或绿灯不亮应如何处理?

不亮原因:灯泡损坏、回路接触不良、附加电阻损坏,断路器辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制回路母线电源熔丝熔断等原因造成。它有监视断路器位置和回路是否完好的作用。

在运行中如发现红绿灯不亮应立即查明原因并处理,否则当系统发生故障时,断路器不能正常动作,将造成事故扩大。

检查应由两人进行,遵守《安规》,防止直流接地或短路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读