首页 > 低压电器 > 断路器

如何选用低压断路器,DZ20断路器技术参数选择

作者:老电工时间:2020-01-15 09:44:59

【如何选用低压断路器,DZ20断路器技术参数选择】

原文标题:断路器的选用

低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。

当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。

这里用DZ20断路器作参考,来介绍下断路器的选用方法及要求。>>> 延伸:低压继电器的选用原则

1、额定工作电压流和额定电压

低压断路器的额定工作电压Ue和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。

2、长延时脱扣器整定电流Ir1

所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1;应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1-1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8-1倍。

3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2

所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。

配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.002s 时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7-2倍。

这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。

4、短路通断能力和短时耐受能力校验

低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。

当动作时间大于0.0.2s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。

如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施:

1)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器〕作为后备保护。

2)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。

3)时改选较大容量的断路器。

各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。

这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。

断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(Is电流)。

当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读