首页 > 低压电器 > 断路器

断路器的结构组成_低压断路器的工作原理

作者:老电工时间:2017-02-12 18:58:46

断路器的结构组成_低压断路器的工作原理

低压断路器主要由触头、灭弧装置、操动机构和保护装置等组成。

断路器的保护装置由各种脱扣器来实现。

断路器的脱扣器形式有:欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等。

其结构如下图: 


1. 灭弧室 2. 分励脱扣器 3. 辅助触头 4. 欠压脱扣器 5. 合闸电磁铁 6. 智能控制器 
7. 操作机构 8. 电动操作机构 9. 面板 10. 安全隔板 11. 二次回路接线端子 12. 抽屉座 

低压断路器工作原理如下图。(低压断路器的工作原理是什么)

当电路发生短路或严重过载时,电流脱扣器线圈中的电流急剧增加,将衔铁 11 吸合,使自由脱扣机构 2 、3 动作,主触点 1 在弹簧作用下分开,从而切断电路。热脱扣器的热元件 9 在电路过载时使双金属片 10 向上弯曲,推动自由脱扣机构 2 、3 动作。当电路发生失压或欠压故障时,电压线圈 8 中的磁通下降,使电磁吸力下降或消失,衔铁 7 在弹簧 6 作用下向上移动,推动自由脱扣机构 2 、3 动作。



【低压断路器工作原理及选型】

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

1.低压断路器的结构和工作原理

低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器工作原理图如图l所示。

 

图1 低压断路器工作原理图

1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱

5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

2.低压断路器典型产品

低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。

(1)装置式断路器 装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路

目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N(目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。

(2)框架式低压断路器 框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。

框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。

目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。

ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。

(3)智能化断路器 目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护,亦可用作三相笼型异步电动机的控制。智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),它不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自行调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改,保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询,国内DW45、DW40、DW914(AH)、DWl8(AE-S)、DW48、DWl9(3WE)、DWl7(ME)等智能化框架断路器和智能化塑壳断路器,都配有ST系列智能控制器及配套附件,ST系列智能控制器是国家机械部“八五”至“九五”期间的重点项目。产品性能指标达到国际90年代先进水平。它采用积木式配套方案,可直接安装于断路器本体中,无需重复二次接线,并可多种方案任意组合。

3.低压断路器的选用原则

1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。

2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。

3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。

4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。

6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

【低压断路器的工作原理是什么?】

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机

它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

·特别是随着电力系统控制方式数字化进程的发展应用以及电力系统综合自动化的广泛应用, 对系统可视化、自动化、网络化、实时化、精确化的要求越来越高, 相应地对应用面积广、网络结构复杂、操作较频繁、故障率高的低压断路器也就提出了更高的要求, 传统断路器根本无法满足现代电力系统综合自动化的需要。智能化技术的应用于是成低压断路器的一个重要发展应用方向。

·低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

·智能化断路器中智能化技术的应用核心是集保护、测量、监控于一体的多功能脱扣器, 它主要由微处理器单元、信号检测采集单元、开关量输入单元、显示和键盘单元、执行输出单元、通信接口、电源等几个部分组成。

·一般来说,主触点是靠手动操作或电动合闸的。【低压断路器的型号选择】

低压断路器过去称为自动开关,为了和IEC标准一致,故改用此名。

低压断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路。其功能相当于熔断器式断路器与过流、欠压、热继电器等的组合,而且在分断故障电流后一般不需要更换零部件,因而获得了广泛的应用。


图1 低压断路器的图形、文字符号



图2 DZ20系列低压断路器的型号意义

断路器的结构有框架式(又称万能式)和塑料外壳式(又称装置式)两大类。框架式断路器为敞开式结构,适用于大容量配电装置,主要型号有DW10和DW15两个系列。塑料外壳式断路器的特点是外壳用绝缘材料制作,具有良好的安全性,广泛用于电气控制设备及建筑物内作电源线路保护,以及对电动机进行过载和短路保护,主要型号有DZ5、DZ10、DZ20等系列。

低压断路器的图形、文字符号如图1所示。我国新研制的DZ20系列低压断路器的型号意义如图2所示。

低压断路器的主要参数有额定电压、额定电流、极数、脱扣器类型和其他额定电流及其整定范围、电磁脱扣器整定范围、主触头的分析能力等。

以上介绍了断路器的结构组成_低压断路器的工作原理,电工的工作中,低压断路器的运行维护工作必不可少,希望本文对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读